配电室管理规定_配电室的日常巡视检查
来源:电工天下时间:2016-01-07 07:54:10 作者:老电工手机版>>
配电室管理规定
第一条 一般规定
一、配电室为公司生产的重点要害部位,关系到公司动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成。同时也关系到公司财产及职工安全,各级管理部门及运行维修人员应予以重视。
二、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室外窗应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上部用红漆喷涂或书写“配电重地,严禁入内”字样。
三、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。
但下列物品除外:
1、必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)
2、日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)
3、电工专用工具及备件
4、消防器材
四、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。
五、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、盘面开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途。
六、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入经公司主管领导批准,并应有运行维护人员跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。
第二条 配电室的日常巡视检查
一、责任人员每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。
二、巡视检查的主要内容如下:
1、各种仪表、信号装置的指示是否正常。
2、导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。
3、电气设备的式作噪音有无明显增加和有无异常音响。
4、按规定填写运行日志。
第三条 配电室的定期检查及维护
一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。
二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响甚产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请。
主要内容如下:
1、检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。
2、紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。
3、检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。
5、配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。
6、填写有关记录。
第四条 每年汛期来临之前,对配电室进行一次防汛检查,主要内容为:
一、电缆沟进户保护管的密封情况。
二、窗玻璃是否齐全完整。
三、地势较低的配电室,室外雨水有无倒灌的可能。
四、配电室有无漏雨的可能。
第五条 第年冬季之前对配电室进行检查,主要内容为:
一、 门窗密封情况,做好防风防尘工作。
二、 有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
第六条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级主管部门报告。
第六条 消防安全管理制度
一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。
二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。
三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。
四、配电室内严禁吸烟。
五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。
六、配电室保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。
七、设动处应定期对配电室安全状况进行检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。
相关文章高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
某公司低压配电房安全操作管理规定

此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
农村低压电力对配电室的具体要求

农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。
时间:2019-12-29 08:11:04
高压配电室的安全管理规定(图文)

如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。
时间:2018-02-05 14:23:59
配电房安全管理规定11项(图文)

配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。
时间:2017-08-03 06:25:36
施工现场配电房安全要求管理规定(图文)

关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。
时间:2017-08-03 06:20:41
- 上一篇:低压配电线路的零线布置的特点
- 下一篇:配电柜火灾触电事故的现场应急处理措施





