高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定
来源:电工天下时间:2016-01-20 10:37:28 作者:老电工手机版>>
高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定
用高架绝缘斗臂车进行带电作业时,应遵守下列安全规定。
1、使用前应认真检查,并在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠,方可使用。
2、绝缘臂的有效绝缘长度 (最小长度) 应大于表 7-14的规定,并应在其下端装设泄漏电流监视装置。
绝缘臂在荷重作业状态下处于动态过程中,绝缘臂铰接处结构容易被损伤,出现不易被发现的细微裂纹,虽然对机械强度无甚影响,但会引起耐电强度下降,其表现在带电作业时,绝缘斗臂的绝缘电阻下降,泄漏电流增加。
因此,带电作业时,在绝缘臂下端装设泄漏电流监视装置是很有必要的。在实际工作中,除严格执行有关监视、检查的规定外,还应遵守表7-14的规定。
操作绝缘斗臂车进行专业工作属于带电作业范畴,应与带电作业同样严格要求。
故要求操作绝缘斗臂的人员应熟悉带电作业的有关规定、熟练掌握斗臂车的操作技术。
由于操作斗臂车直接关系高空作业人员的安全,所以操作斗臂车的人员应经专门培训,在操作过程中不得离开操作台,且斗臂车的发动机不得熄火,以便意外情况发生时能及时升降斗臂,以免造成压力不足、机械臂自然下降而引发作业事故。