plc梯形图编程的四个概念
来源:电工天下时间:2022-07-11 06:26:10 作者:老电工手机版>>
有关plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
plc梯形图编程概念
梯形图与电器控制系统的电路图很相似,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序,梯形图的设计称为编程。PLC梯形图编程中的四个基本概念如下:
1、软继电器
plc梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与plc存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。
该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“ON”状态。如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“OFF”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。
2、能流
如图1,触点1、2接通时,有一个假想的“概念电流”或“能流”(Power Flow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。图1a中可能有两个方向的能流流过触点5(经过触点1、5、4或经过触点3、5、2),这不符合能流只能从左向右流动的原则,因此应改为如图1b所示的梯形图。
有一个假想的“概念电流”或“能流”(Power Flow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。
图1 梯形图 a)错误的梯形图 b)正确的梯形图
3、母线
梯形图两侧的垂直公共线称为母线(Bus bar),在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有“能流”从左向右流动。右母线可以不画出。
4、梯形图的逻辑解算
根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的。解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。
相关文章
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则
三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制
分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
plc梯形图编程规则与编程方法图解
有关plc梯形图的编程规则与编程方法,了解编写梯形图程序的基本规则与基本编程方法,有助于提高plc编程的质量与效率,五点plc梯形图的编程规则,七点plc梯形图的编程方法,供大家参考。
时间:2022-07-10 07:15:23