压力传感器的使用注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-10 09:43:43 作者:老电工手机版>>
有关压力传感器的使用注意事项,防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触,测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣,防止渣滓在导管内沉积等注意事项。
压力传感器的使用注意事项
压力传感器使用过程中的要点、变送器在工艺管道上正确的安装位置与被测介质有关。
注意事项:
1、防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
2、防止渣滓在导管内沉积;
3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
5、导压管应安装在温度波动小的地方;
6、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
7、冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
8、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
9、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
压力变送器的作用是将测量元件测出的被控量变换成控制器所需要的信号类型。
压力变送器和差压送器的区别:压差变送器是针对气体或液体的压强单位是帕斯卡(pa or bar); 压力变送器一般也是指气体液体压强 不过还有针对压力的也叫称重传感器,单位是牛顿或者是千克(力) ,或者是吨。
压差变送器测量的是两个(容器内)气体或液体的压强差值 是一个相对量 ;压力变送器测量的是单个(容器内)气体或液体的压强的大小 ,是个绝对量。从使用来看,压差的有两个输入管口分别用于引入两个待测样品从而得到它们的压差;压力的只有一个管口。
压力变送器的维护:对压力变送器要求每个月检验一次,并且每周检查一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。
关于压力变送器的使用寿命,现在供货商提供对高端、高性能变送器的寿命保证,但实际上这些保证推广到低端产品仅是时间问题。
在不远的将来,今天仅有高性能变送器才具有的先进技术将普遍应用于低端变送器,那时明确的寿命保证将很平常。
相关文章电感式压力传感器的工作原理与结构组成

电感式压力传感器的工作原理,电感式压力传感器也称变磁阻式压力传感器,分为变闭隙式和螺管式两种,它由铁芯、衔铁和线圈组成,在压力作用下使衔铁他移(见图7—16)使线圈的电感发生变化而工作。
时间:2021-11-10 09:32:29
电容式压力传感器的元件与原理

电容式压力传感器的元件与原理,电容式压力传感器利用弹性元件作为感受压力的灵敏元件,并作为电容传感器的动极片,电容式压力传感器的结构原理图,一起来了解下。
时间:2020-04-27 13:26:51
压力传感器如何接线,压力传感器接线图图解

有关压力传感器的接线图与接线方法,包括二线制压力变送器接线实物图,二线制压力变送器接线图,三线制压力变送器接线图,四线制压力变送器接线图,以及压力变送器的安装方法等。
时间:2020-04-27 10:51:04
压力传感器的六大技术参数

有关压力传感器的小知识,这里介绍下压力传感器的参数,主要有六大技术参数,包括压力传感器的温度范围、压力迟滞、压力范围等,一起来了解下。
时间:2020-04-27 08:43:28
压力变送器与压力传感器有哪些区别?

压力变送器与压力传感器的区别,压力变送器与压力传感器虽然都是传感器,但其有显著的区别,压力丈量仪表中的电测式仪表称为压力传感器,压力传感器普通由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。
时间:2020-04-26 10:01:24
霍尔压力传感器的工作原理与结构

霍尔压力传感器的工作原理与结构,霍尔传感器是一种当交变磁场经过时产生输出电压脉冲的传感器,脉冲的幅度是由激励磁场的场强决定的,霍尔元件为四端元件,两端用于输入激励电流,两端用于输出霍尔电动势。
时间:2020-04-26 09:42:22
压力传感器的安装位置如何确定?

压力传感器的安装位置,在确定压力传感器的编号与具体安装位置时,需按充气网的各个充气段来考虑,这里列举了七个方面的参考因素。
时间:2020-04-26 09:28:28
MEMS压力传感器的结构与工作原理

MEMS压力传感器的结构与原理,MEMS即微电子机械系统,它可将机械构件、光学系统、驱动部件、电控系统集成为一个整体单元的微型系统,MEMS压力传感器是具有电源、接口电路、执行器、微型传感器和信号处理的微型的机电系统。
时间:2020-02-26 14:06:38
- 上一篇:热电偶测量温度的常用电路
- 下一篇:光纤传感器的元件构成与工作原理