压力变送器的常见故障现象与解决方法
来源:电工天下时间:2019-11-13 13:58:36 作者:老电工手机版>>
压力变送器的常见故障现象与解决方法,这些故障包括变送器电源是否正常、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片等。
压力变送器的常见故障
一、压力指示不正确
1、变送器电源是否正常
解决办法:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
2、参照的压力值是否一定正确
解决办法:如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
3、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致
解决办法:压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
4、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
解决办法:压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
解决办法:如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
6、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;
解决办法:如果开路则:(1)不能再带其他负载;(2)改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7、相应的设备外壳是否接地
解决办法:设备外壳接地
8、是否与交流电源及其他电源分开走线
解决办法:与交流电源及其他电源分开走线
9、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
解决办法:需发回生产厂家进行修理。
10、管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;
解决办法:需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
11、管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。
解决办法:加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
二、变送器输出≥20mA
1、变送器电源是否正常
解决办法:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程;
解决办法:重新选用适当量程的压力变送器。
3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
解决办法:需发回生产厂家进行修理。
4、接线是否松动;
解决办法:接好线并拧紧
5、电源线接线是否正确
解决办法:电源线应接在相应的接线柱上
三、变送器输出≤4mAOutput≤4mA
1、变送器电源是否正常
解决办法:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程;
解决办法:重新选用适当量程的压力变送器
压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
解决办法:需发回生产厂家进行修理。
四、变送器无输出
1、查看变送器电源是否接反;
解决办法:把电源极性接正确
2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;
解决办法:必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
3、如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);
解决办法:表头损坏的则需另换表头,
4、将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;
解决办法:如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
5、电源是否接在变送器电源输入端;
解决办法:把电源线接在电源接线端子上。
相关文章电感式压力传感器的工作原理与结构组成

电感式压力传感器的工作原理,电感式压力传感器也称变磁阻式压力传感器,分为变闭隙式和螺管式两种,它由铁芯、衔铁和线圈组成,在压力作用下使衔铁他移(见图7—16)使线圈的电感发生变化而工作。
时间:2021-11-10 09:32:29
电流变送器的工作原理与电路分析

电流变送器的工作原理与电路,包括电压信号调理电路、V- I 转换电路、扩流电路、保护电路等的原理与图示,电路变送器主要由电压信号调理、V- I 变换、功率输出和隔离等电路构成。
时间:2021-11-10 09:32:17
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?

热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
热电偶输出故障的判断检测方法

热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。
时间:2020-11-10 16:33:21
温度传感器三大故障原因与解决方法

温度传感器三大故障原因与解决方法,被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,温度传感器密封的问题,输出信号不稳定,变送器输出误差大等故障的解决方法。
时间:2020-04-28 14:54:57
电容式压力传感器的元件与原理

电容式压力传感器的元件与原理,电容式压力传感器利用弹性元件作为感受压力的灵敏元件,并作为电容传感器的动极片,电容式压力传感器的结构原理图,一起来了解下。
时间:2020-04-27 13:26:51
二线制压力变送器的接线方法图

有关二线制压力变送器的接线图,学习下二线制压力变送器的接线方法,包括变送器与电源的接线方式,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-27 10:57:48
压力传感器如何接线,压力传感器接线图图解

有关压力传感器的接线图与接线方法,包括二线制压力变送器接线实物图,二线制压力变送器接线图,三线制压力变送器接线图,四线制压力变送器接线图,以及压力变送器的安装方法等。
时间:2020-04-27 10:51:04
- 上一篇:光纤传感器的元件构成与工作原理
- 下一篇:半导体气敏传感器的分类与工作原理