热电偶温度传感器的误差原因
来源:电工天下时间:2019-10-30 13:55:34 作者:老电工手机版>>
热电偶温度传感器的几种误差,分为安装不当引入的误差、绝缘变差而引入的误差、热惰性引入的误差、热阻误差等,以便正确的使用热电偶温度传感器进行相关工作。
热电偶温度传感器的误差原因
1、安装不当引入的误差
如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,也就是说热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入。
因此,热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场。
因此,不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
2、绝缘变差而引入的误差
熟悉热电偶的工作原理的人,一定会很清楚绝缘给热电偶带来的危害。
如果热电偶出现了绝缘问题,保护管和拉线板污垢或盐渣过多,会导致热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下会更加严重,不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上。
3、热惰性引入的误差
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。
由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。
测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。
为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。
使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
4、热阻误差
高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。
相关文章温度传感器的应用:电熨斗与电饭锅结构及原理说明

由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
时间:2022-03-29 06:47:01
称重传感器的常见误差有哪些

有关称重传感器的知识,称重传感器是常见的传感器产品之一,在生产中经常会用到,与其它传感器一样都可能产生误差,那么,下面一起来了解下。
时间:2021-11-25 06:20:59
热电偶补偿导线结构及定义

热电偶补偿导线结构及定义,热电偶补偿导线,简称为补偿导线,一般由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。
时间:2021-10-19 09:54:22
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?

热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题

热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题,在热电偶补偿导线生产过程中,单位长度内接头数量对生产商来说有相关质量标准约束,生产商会做相应处理。
时间:2021-10-19 09:48:28
三线PT100温度传感器的接线方法

有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:15:33
pt100温度传感器显示负数是什么原因

pt100温度传感器显示负数是什么原因,pt100温度传感器显示负数,主要是由于PT100热电阻使用时间过长,振动或保护套管腐蚀,使得PT100损坏,电阻小于100欧姆,所以就会显示负值。
时间:2021-04-01 10:47:09
PT100温度传感器的原理与接线方式说明

有关PT100温度传感器的知识,介绍了PT100温度传感器的工作原理,以及采用三线制接法的接线方式,从原理到具体怎么接线,来全面了解下PT100温度传感器,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-01 10:23:51
- 上一篇:防爆压力传感器的原理与安装注意事项
- 下一篇:压力传感器如何抗干扰?有哪些措施?