铠装热电偶漏电问题与解决方法
来源:电工天下时间:2020-04-26 09:51:14 作者:老电工手机版>>
有关铠装热电偶漏电问题与解决方法,热电偶上漏电的原因,热电偶上漏电的解决方法,保持热电偶不与耐火砖接触,在热电偶输出端加装滤波装置等,并介绍了铠装热电偶的特点。
铠装热电偶漏电问题
一、热电偶上漏电的问题
铠装热电偶是由热电极、无机绝缘物(高纯度氧化镁粉)、不锈钢和耐热钢外套管压实致密成为可绕且坚实的整体铠装偶电缆。
热电偶是一端结合在一起的一对不同材料的导体,并应用其热电效应实现温度测量的敏感元件。热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度。
随着化工、石油、冶金、机械等部门的飞速发展,高精度、高灵敏度的仪表被广泛使用,仪表抗干扰问题成为必不可忽略的问题,特别是工业电炉、硅碳棒电炉、盐浴炉等所产生的干扰大,造成仪表工作不正常,误差增大,不稳定,指示速度减慢等等。必须得以解决,否则不能保证产品质量,造成损失。
1、热电偶上漏电的原因
1)、电炉上耐火砖在高温下绝缘不良,在装有炉丝的炉壁上插入带金属管的热电偶容易使炉丝与热电偶接触,耐火砖在室温下是良好的绝缘拆料,但随着温度上升,绝缘性能会显著下降。电阻式电炉的炉衬大部分用氧化铝耐火砖,随温度上升其电阻值也显著降低。
2)、炉丝与热电偶的接触,铂铑热电偶保护管是氧化铝瓷管,偶丝用瓷管穿上作分离绝缘,在高温下绝缘性能也要降低,造成漏电,最后泄露到热电偶处,这样热电偶上就有交流漏电信号。
2、热电偶上漏电的解决方法
1)保持热电偶不与耐火砖接触。
2)将热电偶的负极接地,消除热电偶上的漏电信号。
3)在热电偶输出端加装滤波装置。
4)从热电偶的热接点处引出地线接地。
5)在热电偶管上加外套耐热钢管或碳化硅管,并把它接地。
二、铠装热电偶的特点
1、使用范围广,可以耐高温及高压,在-40~+1100摄氏度的温度范围内使用。
2、使用长度可以根据需要任意选定。
3、热惯性小,响应速度快。
4、可绕性柔软性好。能应用于结构复杂的各测量部位上简单的安装。
5、高温绝缘性能优异。紧密的结构使得铠装热电偶具有很强的绝缘性。
6、机械强度高。热电极与绝缘物以及高强度铠装层的紧密结合,因此,强度高且耐压、耐高温、低温、耐震、耐冲击也可在高压强或真空环境中使用。
7、寿命长、由于是套管和化学绝缘体做气密保护,故不易腐,短线等,可以长时间使用。
相关文章称重传感器怎么选型,需要注意哪些问题

有关称重传感器的知识,称重传感器是应用广泛的传感器产品之一,当然也会面临选型的很多问题,那么称重传感器怎么选型,在进行产品选型时要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2021-11-25 06:23:28
热电偶补偿导线结构及定义

热电偶补偿导线结构及定义,热电偶补偿导线,简称为补偿导线,一般由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。
时间:2021-10-19 09:54:22
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?

热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题

热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题,在热电偶补偿导线生产过程中,单位长度内接头数量对生产商来说有相关质量标准约束,生产商会做相应处理。
时间:2021-10-19 09:48:28
热电偶输出故障的判断检测方法

热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。
时间:2020-11-10 16:33:21
热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定

有关热电偶测温的相关问题,在用热电偶测温时,为什么一定要采用补偿导线,而不是使用普通的导线,这与热电偶测温时的一个要求有关,那就是参比端温度必须恒定,一起来看下具体原因。
时间:2020-11-10 16:27:32
K型热电偶补偿导线的使用特性,K型热电偶补偿导线颜色区分表

有在K型热电偶补偿导线相关知识,介绍了这种热电偶补偿导线的使用特性,主要包括导体最高工作温度、低环境温度、电缆允许弯曲半径等,附有一张K型热电偶补偿导线颜色区分表,供大家学习参考。
时间:2020-11-10 16:16:21
ET200S热电偶模块的用法举例

ET200S热电偶模块的用法,客户使用ET200S的热电偶模块(6ES7134-4JB01-0AB0),读值不准,冷端补偿方式,还是内部补偿方式,一起来了解下。
时间:2020-04-27 10:48:11
- 上一篇:工业热电偶现场安装的六点注意事项
- 下一篇:传感器供电系统抗干扰设计常用办法