【图】湿度传感器如何选型?湿度传感器选型注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-06 08:27:08 作者:老电工手机版>>
有关湿度传感器选型注意事项,要注意选择测量范围、选择测量精度、考虑时漂和温漂,湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。
湿度传感器的选择注意事项

1、选择测量范围(湿度传感器)
和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。
2、选择测量精度
测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高—个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。
多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。
而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。
3、考虑时漂和温漂(湿度传感器)
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。
一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。而数字式温湿度传感器由于内带单片机标定输出,其年漂移一般都可以控制在5年内不超过+/-5%RH以内。
4、注意事项
湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。目前奥松电子生产的数字温湿度传感器可进行50米以上的距离传输。
相关文章倾角传感器选型时的注意事项

在倾角传感器选型过程中需要注意哪些问题,倾角传感器又又称为角度传感器,就是通过传感器技术来测量载体的角度,那么倾角传感器怎么选型,在选型时要注意什么问题,下面一起来看下。
时间:2022-02-28 14:11:47
称重传感器怎么选型,需要注意哪些问题

有关称重传感器的知识,称重传感器是应用广泛的传感器产品之一,当然也会面临选型的很多问题,那么称重传感器怎么选型,在进行产品选型时要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2021-11-25 06:23:28
电容式湿度传感器的工作原理是什么

有关电容式湿度传感器的小知识,这里说一说电容式湿度传感器的工作原理,这种传感器的结构组成,以及传感器的转换电路的工作特点,供大家学习参考。
时间:2020-04-28 09:17:09
环境湿度增加时湿度传感器如何控制湿度?

环境湿度增加时湿度传感器的控制关系,当环境湿度增加时,湿度传感器RS的阻值逐渐变小,晶体三极管VT1的基极上电压逐渐升高,晶体三极管VT2截止,发光二极管LED熄火。
时间:2020-02-26 14:00:41
如何判断湿度传感器的性能?

如何判断湿度传感器的性能,在湿度传感器实际标定困难的情况下,通过一些简便的方法判断与检查湿度传感器的性能,一致性判定,对产品作开盒和关盒两种情况的测试,对产品在高温状态和低温状态进行测试等。
时间:2020-02-26 12:52:29
传感器选用原则知多少?传感器选型标准参考

传感器的选用原则,如何选择合适的传感器,根据测量对象与测量环境确定传感器的类型,灵敏度的选择、线性范围、稳定性、精度等因素,在选择传感器时,都需要考虑进去。
时间:2020-01-17 06:12:01
湿度传感器的连接关系图解

有关湿度传感器的连接关系,湿度传感器采用湿敏电阻器作为湿度测控元件,湿敏电阻器是利用电阻值随湿度变化特性来测量湿度变化的。
时间:2019-12-25 10:08:41
【图】湿度传感器的选型标准及要求

湿度传感器的选型标准及要求,在选择湿度传感器时,要考虑测量范围、测量精度、时漂和温漂等要素,选择湿度传感器首先要确定测量范围,测量精度同是传感器最重要的指标。
时间:2019-12-12 09:58:00
- 上一篇:压电式加速度传感器的工作原理
- 下一篇:电感式压力传感器的工作原理与结构组成