来源:电工天下时间:2020-02-26 12:34:24 作者:老电工手机版>>
有关温度传感器热电偶与热电阻的原理,温度传感器热电偶测温基本原理,温度传感器热电偶的种类及结构形成,温度传感器热电偶冷端的温度补偿,温度传感器热电阻的应用原理等。
温度传感器热电偶与热电阻的原理

一、温度传感器热电偶的应用原理
温度传感器热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
优点:
①测量精度高。因温度传感器热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的温度传感器热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊温度传感器热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。温度传感器热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
1、温度传感器热电偶测温基本原理
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。温度传感器热电偶就是利用这一效应来工作的。
2、温度传感器热电偶的种类及结构形成
1)、温度传感器热电偶的种类
常用温度传感器热电偶可分为标准温度传感器热电偶和非标准温度传感器热电偶两大类。
所谓标准温度传感器热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的温度传感器热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。
非标准化温度传感器热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化温度传感器热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
标准化温度传感器热电偶 我国从1988年1月1日起,温度传感器热电偶和温度传感器热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化温度传感器热电偶为我国统一设计型温度传感器热电偶。
2)、温度传感器热电偶的结构形式
为保证温度传感器热电偶可靠、稳定地工作,其结构要求:
① 组成温度传感器热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③ 补偿导线与温度传感器热电偶自由端的连接要方便可靠;
④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
3、温度传感器热电偶冷端的温度补偿
由于温度传感器热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把温度传感器热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。
必须指出,温度传感器热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使温度传感器热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
在使用温度传感器热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与温度传感器热电偶连接端的温度不能超过100℃。
二、温度传感器热电阻的应用原理
温度传感器热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
1、温度传感器热电阻测温原理及材料
温度传感器热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。温度传感器热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造温度传感器热电阻。如Omega公司的PT100温度传感器,就包含一个100欧姆的铂金电阻温度探头。
2、温度传感器热电阻的结构
1)、精通型温度传感器热电阻 工业常用温度传感器热电阻感温元件(电阻体) 从温度传感器热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过温度传感器热电阻阻值的变化来测量的,因此,温度传感器热电阻的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响一般采用三线制或四线制.
2)、铠装温度传感器热电阻 铠装温度传感器热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。
与普通型温度传感器热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。
3)、端面温度传感器热电阻 端面温度传感器热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向温度传感器热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
4)、隔爆型温度传感器热电阻 隔爆型温度传感器热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型温度传感器热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
3、温度传感器热电阻测温系统的组成
温度传感器热电阻测温系统一般由温度传感器热电阻、连接导线和显示仪表等组成。
注意两点:
1、温度传感器热电阻和显示仪表的分度号必须一致。
2、为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。
相关文章热电偶补偿导线结构及定义

热电偶补偿导线结构及定义,热电偶补偿导线,简称为补偿导线,一般由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。
时间:2021-10-19 09:54:22
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?

热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题

热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题,在热电偶补偿导线生产过程中,单位长度内接头数量对生产商来说有相关质量标准约束,生产商会做相应处理。
时间:2021-10-19 09:48:28
pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式

pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式——通过电工委员会标准IEC751的方程式,来计算pt100温度传感器的电流范围。Pt100热电阻因制造工艺不同,其测温范围也是有所不同的,主要分为三种类型...
时间:2021-04-01 10:54:39
热电偶输出故障的判断检测方法

热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。
时间:2020-11-10 16:33:21
热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定

有关热电偶测温的相关问题,在用热电偶测温时,为什么一定要采用补偿导线,而不是使用普通的导线,这与热电偶测温时的一个要求有关,那就是参比端温度必须恒定,一起来看下具体原因。
时间:2020-11-10 16:27:32
K型热电偶补偿导线的使用特性,K型热电偶补偿导线颜色区分表

有在K型热电偶补偿导线相关知识,介绍了这种热电偶补偿导线的使用特性,主要包括导体最高工作温度、低环境温度、电缆允许弯曲半径等,附有一张K型热电偶补偿导线颜色区分表,供大家学习参考。
时间:2020-11-10 16:16:21
温度传感器三大故障原因与解决方法

温度传感器三大故障原因与解决方法,被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,温度传感器密封的问题,输出信号不稳定,变送器输出误差大等故障的解决方法。
时间:2020-04-28 14:54:57