高压电缆常见故障类型与电缆故障原因
来源:电工天下时间:2020-02-09 07:57:51 作者:老电工手机版>>
有关高压电缆常见故障类型与电缆故障原因,高压电缆常见问题产生的原因,按照故障产生的原因分类大致分为几类:厂家制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。
高压电缆故障类型与原因
在生活中,电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。应用广泛,因此故障也经常发生。
高压电缆常见问题产生的原因,按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。
1、厂家制造原因
厂家制造原因根据发生部位不同,又分为电缆本体原因、电缆接头原因、电缆接地系统原因三类。
(1)电缆本体制造原因
一般在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、内外屏蔽有突起、交联度不均匀、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等,有些情况比较严重可能在竣工试验中或投运后不久出现故障,大部分在电缆系统中以缺陷形式存在,对电缆长期安全运行造成严重隐患。
(2)电缆接头制造原因
高压电缆接头以前用绕包型、模铸型、模塑型等类型,需要现场制作的工作量大,并且因为现场条件的限制和制作工艺的原因,绝缘带层间不可避免地会有气隙和杂质,所以容易发生问题。现在国内普遍采用的型式是组装型和预制型。
电缆接头分为电缆终端接头和电缆中间接头,不管什么接头形式,电缆接头故障一般都出现在电缆绝缘屏蔽断口处,因为这里是电应力集中的部位,因制造原因导致电缆接头故障的原因有应力锥本体制造缺陷、绝缘填充剂问题、密封圈漏油等原因。
(3)电缆接地系统
电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。
一般容易发生的问题主要是因为箱体密封不好进水导致多点接地,引起金属护层感应电流过大。
另外,护层保护器参数选取不合理或质量不好氧化锌晶体不稳定也容易引发护层保护器损坏。
2、施工质量原因
因为施工质量导致高压电缆系统故障的事例很多,主要原因有以下几个方面:一是现场条件比较差,电缆和接头在工厂制造时环境和工艺要求都很高,而施工现场温度、湿度、灰尘都不好控制。
二是电缆施工过程中在绝缘表面难免会留下细小的滑痕,半导电颗粒和砂布上的沙粒也有可能嵌入绝缘中,另外接头施工过程中由于绝缘暴露在空气中,绝缘中也会吸入水分,这些都给长期安全运行留下隐患。
三是安装时没有严格按照工艺施工或工艺规定没有考虑到可能出现的问题。
四是竣工验收采用直流耐压试验造成接头内形成反电场导致绝缘破坏。五是因密封处理不善导致。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。
3、设计原因
因电缆受热膨胀导致的电缆挤伤导致击穿。交联电缆负荷高时,线芯温度升高,电缆受热膨胀,在隧道内转弯处电缆顶在支架立面上,长期大负荷运行电缆蠕动力量很大,导致支架立面压破电缆外护套、金属护套,挤入电缆绝缘层导致电缆击穿。
相关文章低压和高压电工证哪个好,电工怎么做前途会更好

低压和高压都是政府要求持证上岗的特殊工种,考试分为机考和实操两大部分,报名费用低压500元左右,高压1000元左右,高压的通过了低压高压都能操作,低压的不能操作高压,证书只是入门,关键要看个人技能。
时间:2022-06-26 15:36:34
低压电工证与高压电工证有何不同,两个证难考吗?

如果只是考一个初级电工证,考电工证难度不大,可以说非常容易。一般初级的电工证,电工证考证,有理论试和实操试。电工证理论知识方面的题目多在600多题左右,需要把这600多题都学好了。都不难,这个理论试只要80分都是合格的。
时间:2022-06-26 15:25:47
在高压电气作业时怎么保持安全距离?

在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。
时间:2021-11-15 06:26:50
电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。
时间:2021-08-06 05:13:19
高压与低压等级标准的含义

有关高压与低压等级标准的含义,如何划分高压与低压,设备对地电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏及以下者为低压。
时间:2021-08-06 05:13:10
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
低压作业与高压作业的定义

有关低压作业与高压作业的定义,从事低压电气设备的工作,叫低压作业,从事高压电气设备的工作,叫高压作业。
时间:2021-06-24 08:31:26
32平方毫米电缆线接头的连接方法

有关电缆线接头的连接方法,32平方毫米型号的电缆比较少见,这种电缆线接头应该怎么连接,不管用哪一种方法,在电缆线接好后,都需要使用绝缘胶带进行绝缘处理。
时间:2020-12-14 06:17:14
- 上一篇:电力抢修工作流程图解
- 下一篇:220V变电站谐振过电压消谐技术