谐振过电压的预防及处置(谐振的分类和谐振现象)
来源:电工天下时间:2022-09-08 14:14:41 作者:老电工手机版>>
【谐振过电压的预防及处置(谐振的分类和谐振现象)】
系统发生谐振时,在谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增年夜,会使PT绕组严重过热而损坏(统一系统中所有PT均遭到威胁),甚至引发母线故障造成年夜面积停电。
是以对发生谐振时,若何快速消除谐振是保证装备平安运行的关头。
1、谐振的分类和谐振现象分析
6kV中性点不接地系统的谐振分基波谐振、高频谐振和分频谐振三种,谐振一般由接地和激起发生,凭据运行经验,当向仅带有电压互感器的空母线突然充电时易发生基波谐振;当发生单相接地时易发生分频谐振,出格是单相接地突然消失(如拉路)时易激起谐振。发生谐振时,相间电压不变,电压互感三角会泛起谐振频率电压,中央旌旗灯号会报“系统单相接地”旌旗灯号,若不仔细分析其电压变化,会误认为是系统单相接地故障,对于没有装设消弧线圈的变电站,快速消除谐振更为重要,下面给大家分析三种谐振现象:
1、 基波谐振:发生基波谐振时,相对地电压有以下两种现象:
1) 一相电压下降(不为零),两相电压升崇高高贵过线电压或电压表顶表;
2) 两相电压下降(不为零),一相电压升高或电压表顶表;
其相对地电压的过电压小于或等于3倍相电压;
2、高频谐振:发生高频谐振时,其相对地电压的过电压小于或等于4倍相电压,三相对地电压一起升高,远远跨越线电压或电压表顶表。
3、分频谐振:发生分频谐振时,三相对地电压依相序顺序轮流升高或同时升高,并在(1.2——1.4)倍相电压间做低频摆动,年夜约每秒一次。
谐振现象总结:
现象判断发母线接地旌旗灯号(启齿三角有零序输出),一相相对地电压跨越线电压,二相相对地电压跨越线电压。
基波谐振:三相相对地电压跨越线电压。
高频谐振:三相对地电压依次轮流升高,但不跨越线电压 三相对地电压同时升高,但不跨越线电压 分频谐振。
2、发生谐振的处置
对于我们现在6kV不接地系统来说,主要是投进消弧线圈和改变运行参数,一般投进消弧线圈都能消除谐振,对于发生基波和高频谐振,只要消谐器靠得住动作,也能消除谐振,但对于分频谐振具有零序性质,一般消谐器没法消除谐振,投切三相对称负荷不起作用,对于未装设消弧线圈,是以凭据现实情况,可按以下方式处置:
1、基波或高频谐振的处置:
1) 有运行电容器时,切除运行电容器;没有运行电容器时,投进一组电容器;
2) 以上措施没法消谐时,切除该母线所有电容器,向调剂申请切除部门馈线,最好是先切长线路。
2、分频谐振的处置:
1) 切除该母线所有电容器;
2) 谐振仍没法消除时,向调剂申请切除该母线上的线路,直至谐振消除;
3) 若所有线路全数切除后仍没法消谐,向调剂申请切除变低开关,将母线停电;
4) 恢复母线及线路送电。
相关文章稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
集成稳压器按输出电压的分类方法

有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
维修电工做哪些副业能挣钱

作为一名维修电工来说,可能工资不是太高,那么能不能利用业余时间来搞点副业,利用兼职赚点钱呢,当然是可以的,维修电工做哪些副业能挣钱,下面具体来了解下。
时间:2022-05-17 11:02:11
一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。
时间:2022-05-11 09:16:37
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
测接地电阻怎么测接地电压,附具体测量步骤

有关接地电阻测试仪的知识,在测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率时,就会用到这种测量设备,那么接地电阻测试仪的测量步骤有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 07:18:49
电梯维修保养的十大安全要点

电梯维修保养安全要点共有10项,参考如下:1、多人配合维修电梯时,必须做到思想集中,相互之间有呼有应,做好彼此间的配合工作。2、在使用三角钥匙打开厅门时,必须看清楚轿厢的位置,不能想当然地认为电梯一定在什么位置。
时间:2022-03-04 06:21:17
电气维修工安全技术操作规程大全

电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
- 上一篇:电网谐振过电压的防范措施
- 下一篇:离心泵维护保养知识:离心泵常见故障分析





