来源:电工天下时间:2020-03-18 15:53:53 作者:老电工手机版>>
当电力设备发生故障时,外部故障的发生率,要远高于内部故障,但是内部故障造成的危害与损失,却远高于外部故障,这里就说一说电力设备故障的主要特点,供大家参考。
电力设备故障的特点
1、外部故障多于内部故障
各种电力设备外部故障占故障总数百分比超过90%,而内部故障所占比例足5%。
从数量上来说,外部故障远远大于内部故障。
从故障造成的危害与损失来看,内部故障远大于外部故障。
2、举例说明
例如,当变压器套管缺油或内部受潮时,可能导致放电而造成套管爆炸,甚至使变压器本体遭受严重损坏。这种破坏性可达几百倍甚至几千倍。
由于线夹过热而烧断一类外部故障。
电力设备内部过热缺陷包括:
(1)电机封闭母线过热;
(2)变压器绕组、铁心及套管过热;
(3)少油断路器触头接触良引起过热;
(4)电压互感器因铁心良引起过热及因绝缘良或缺油引起内部放电爆炸隐患;
(5)电流互感器因接触良引起过热;
(6)各种高压设备绝缘层介损增大、受潮、老化等引起温度升高可能出现热击穿爆炸隐患;
(7)高压电缆头三相分叉处因密封良或缺油,导致受潮与老化而引起过热;
(8)高压套管假油位造成绝缘良而引起热或局部放电;
(9)避雷器内部各种故障造成温度升高;
(10)电抗器阻波器等出现各种过热缺陷故障等。
高压电气设备内部过热缺陷特点:
故障点密封绝缘材料或金属外壳,由于红外线穿透能力较弱,红外辐射基本能穿透绝缘材料设备外壳,所无法直接用红外热成像装置检测内部热缺陷。
但内部过热缺陷一般都热时间长而且比较稳定。
故障点热量可通过热传导对流置换方式,与故障点周围导体或绝缘材料生热量传递,引起些部位温度升高,特别与其电气连接导体也传热良导体,会显著温升。
相关文章变频器带载跳过流故障的常见原因

变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
户户通接收机的故障实例分析

有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
照明线路故障的几种类型

有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:01:51
节能灯电子镇流器故障维修方法

节能灯电子镇流器故障维修方法,维修电子节能灯,首先要排除假故障,包括灯不能正常点亮的检修,有元件明显损坏的检修,少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象,以及使用节能灯的注意事项。
时间:2020-11-04 14:36:11
电力猫常见故障的处理办法

电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
维修电工故障排除技能快速提高方法

怎么提高维修电工的故障排除技能呢,说到维修电工,对电气设备故障的排除技能,可以考量一个维修电工的技能水平,本文介绍了故障排除需要具备的基本技能、故障排除的常用方法等。
时间:2019-07-09 09:46:39
- 上一篇:修理电线的正确方法
- 下一篇:10kV单相接地故障问题深入分析