MD系列电动执行机构的故障部位与故障原因
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:32:53 作者:老电工手机版>>
MD系列电动执行机构故障
以MD系列电动执行机构的整体式比例调节型为例。
一、位置传感器部分
(1)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机能正常转动,但没有阀位反馈。
主要原因:1)位置传感器的电位器与行程控制机构不能同轴旋转,需检查连接部分是否损坏;2)电位器损坏或性能变坏,阻值不随转动而发生变化;3)位置传感器的电位器及放大板间连接导线是否正常;4)PM放大板是否损坏,有无反馈信号送出。MD系列电动执行机构的故障部位与故障原因
(2)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机能正常转动,但阀位反馈始终为一固定值,不随阀门的开、关而变化。
主要原因:1)导电塑料电位器的阻值为一恒值,不随转动而变,检修更换电位器;2)放大板中有关部分异常,检查处理。
二、执行器
(1)执行机构接收控制系统发出的开关信号后,电机不转并有嗡嗡声。
主要原因:1)减速器的行星齿轮部分卡涩、损坏或变形;2)减速器的斜齿轮传动部分变形或过度磨损或损坏;3)减速器的涡轮涡杆或丝杆螺母传动部分变形损坏、卡涩等;4)整体机械部分配合不好,不灵活,需调整加油。
(2)电气部分故障
1)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机不转,也无嗡嗡声。
主要原因:没有交流电源或电源不能加到执行机构的电机部分或位置定位器部分;PM放大板工作不正常,不能发出对应的控制信号;固态继电器部分损坏,不能将放大板送来的弱信号转变成电机需要的强电信号;电机热保护开关损坏;力矩限制开关损坏;行程限制开关损坏;手动/自动开关位置选错或开关损坏;电机损坏。
2)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机不转,有嗡嗡声。
主要原因:电机的启动电容损坏;电机线圈匝间轻微短路;电源电压不够。
3)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机抖动,并伴有咯咯声。
主要原因:PM放大板的输出信号不足不能使固态继电器完全导通,造成电机的加载电压不足;固态继电器性能变坏,造成其输出端未完全导通。
相关文章变频器带载跳过流故障的常见原因

变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
户户通接收机的故障实例分析

有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
照明线路故障的几种类型

有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:01:51
节能灯电子镇流器故障维修方法

节能灯电子镇流器故障维修方法,维修电子节能灯,首先要排除假故障,包括灯不能正常点亮的检修,有元件明显损坏的检修,少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象,以及使用节能灯的注意事项。
时间:2020-11-04 14:36:11
电力猫常见故障的处理办法

电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
维修电工故障排除技能快速提高方法

怎么提高维修电工的故障排除技能呢,说到维修电工,对电气设备故障的排除技能,可以考量一个维修电工的技能水平,本文介绍了故障排除需要具备的基本技能、故障排除的常用方法等。
时间:2019-07-09 09:46:39