兆欧表的结构组成,兆欧表的量程范围
来源:电工天下时间:2016-05-16 01:42:10 作者:老电工手机版>>
兆欧表的结构组成与量程范围
兆欧表它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。
1、额定电压等级的选择:高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。
一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的兆欧表:额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的兆欧表。
2、电阻量程范围的选择:选择兆欧表的原则,不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。
另外,有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ。
这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻,因为在这种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数。
容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。兆欧表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。
因此,在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
相关文章
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作
兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看
有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法
兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项
兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系
有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项
本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28