兆欧表使用问题:是否切断被测设备电源
来源:电工天下时间:2020-04-21 10:06:44 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表的使用问题,兆欧表使用前切断被测量设备的电源,测量前切断被测设备的电源,禁止测量带电设备的绝缘电阻,进行短路试验和开路试验,以检查兆欧表是否正常。
兆欧表的使用问题
测量前必须切断被测设备的电源,禁止测量带电设备的绝缘电阻。
1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,绝不允许在设备带电时进行测量,以保证人身和设备的安全。
2、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3、被测物表面要清洁,以减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
4、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使发电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
5、兆欧表的引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘。
6、不能全部停电的双回路架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12V时,或当雷雨发生时,禁止测量架空线路及与架空线路相连接的电气设备。
7、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。使用兆欧表前,应进行短路试验和开路试验,以检查兆欧表是否正常。-- 电工天下
1、短路试验(校零点)。将线路、地线短接,慢慢摇动手柄,若发现表针立即指在零点处,则立即停止摇动手柄,说明表是好的,表的零点读数是正确的。
2、开路试验(校无穷大)。将线路、地线分开放置后,先慢后快逐步加速,以约120r/min的转速摇动手柄,待表的读数在无穷大处稳定指示时,即可停止摇动手柄,说明表开路试验无异常。
经过短路试验和开路试验两个步骤的检测,证实表没有问题,才能进行测量。否则,该兆欧表不能使用。
相关文章
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作
兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看
有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法
兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项
兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系
有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项
本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28