兆欧表如何测量绝缘电阻吸收比?
来源:电工天下时间:2020-05-05 17:49:34 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表测量绝缘电阻吸收比的方法,兆欧表测量绝缘电阻吸收比时,如何选择兆欧表,兆欧表摇至额定转速,选择正确的接线方式,进行绝缘电阻吸收比的测量操作。
兆欧表测量绝缘电阻吸收比
如何兆欧表测量绝缘电阻和吸收比?
测量步骤:
1)选择兆欧表:额定电压在1KV一下的被试品,应选择1000KV兆欧表;额定电压在1KV以上的被试品,应选择2500KV兆欧表。
2)先将接线端子L与接地端子E断开,将兆欧表摇至额定转速,此时指针应指在;再将L、E端子短接,将兆欧表摇至额定转速,指针应指向"0"。否则,明兆欧表有缺陷,应调换或检修,待合格后使用。
3)试验前应拆除被试品与其他设备间的接线,并对其进行充分放电,大容量被试品放电时间不少于2min。
4)根据被试品表面状态,选择正确的接线方式,注意接线不宜过长,并使连线与设备外壳之间有足够的绝缘距离。兆欧表测量绝缘电阻吸收比的方法
5)若仅测量绝缘电阻,将兆欧表摇至额定转速左右,待指针稳定,经过1min后读取数值,并记录好绝缘电阻值;若需测量吸收比,应在回路中串接刀闸开关,先将兆欧表摇至额定转速,合上刀闸开关,同时计时,读取15s和60s的绝缘电阻值,然后计算吸收比K。
6)测量完毕,应先断开线路端子接线,后将兆欧表停转,以防较大电容的被试品对兆欧表放电,损坏兆欧表。
7)用放电棒将被试品的电极对地放电。为了减小放电火花,应在放电回路中串接适当电阻,且放电时间要充分,一般应不小于2min.。
8)记录并整理试验数据:注意记录设备的名称、编号、铭牌、运行位置,被试品的绝缘温度、坏境温度、绝缘电阻和吸收比等值。
附1,测量绝缘吸收比与测量绝缘电阻的方法的区别
1、测量变压器的绝缘电阻吸收比的操作步骤:
1) 拆除变压器一次和二次的母线或导线;
2) 将高、低压瓷套管擦干净,正确检查兆欧表;
3) 按遥测项目要求正确接线;
4) 两人操作,一人转动兆欧表手柄,另一人握住“L”端的测试线绝缘部分,将兆欧表转至:120r/min,指针指向∞;
5) 将“L”测试线触牢变压器引出端,在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60),记录摇测数据;
6) 待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表;
7) 摇测前后均要用放电棒将变压器绕组对地放电(变压器属于电感性负载);
8) 记录变压器温度;
9) 摇测另一项目;
10) 摇测工作全部结束后,拆除相间短接线,恢复原状。
11)测量出的R60就是该变压器的绝缘电阻;R60/R15(R60除以R15)的结果就是该变压器的吸收比。
2、测量变压器的绝缘电阻吸收比的接线方法:
1)摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法: 将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端;
2)摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法: 将二次绕组引出端2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。
3、摇测中的安全注意事项
1)已运行的变压器,在摇测前,必须严格执行停电、验电、接地线等规定。还要将高、低压两侧的母线或导线拆除;
2)必须由两人或两人以上来完成上述操作;
3)摇测前后均应将被测线圈接地放电,清除残存电荷,确保安全。
附2,兆欧表-测绝缘电阻、吸收比
兆欧表(Megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。
它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表是电工常用的一种测量仪表。
兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
吸收比指的是在同一次试验中,用2500V的摇表测得60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。
吸收比: 在同一次试验中,用2500V的摇表测得60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。
测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,还能反映整体和局部缺陷。
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》交流电动机实验项目强制条文。
变压器大修后在进行的电气试验项目之一就是测量绕组的绝缘电阻和吸收比。
《国家电网山东电力集团公司2007版电力设备交接和预防性试验规程》对吸收比有如下规定:吸收比在常温下不低于1.3;当R60s(60秒时的电阻)大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。
吸收比Km是测量绝缘电阻时,实验电压施加60s时的测量值RM60s与施加15s时的测量值RM15s之比。该值大于1.3或1.2为合格。——《电机实验技术及设备手册》
兆欧表的使用方法及常用知识
一、使用前的准备工作
1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处,再慢慢摇动手柄,使L和E两接线桩输出线瞬时短接,指针应迅速指零。注意在摇动手柄时不得让L和E短接时间过长,否则将损坏兆欧表。
2、检查被测电气设备和电路,看是否已全部切断电源。绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。
3、测量前,应对设备和线路先行放电,以免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表,这样还可以减少测量误差,同时注意将被测试点擦拭干净。
二、兆欧表的正确使用方法
1、兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。
2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。 “L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。
3、摇动手柄的转速要均匀,一般规定为120 转/分钟,允许有±20%的变化,最多不应超过±25%。通常都要摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。如被测电路中有电容时,先持续摇动一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,测完后先拆去接线,再停止摇动。若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄。
4、测量完毕,应对设备充分放电,否则容易引起触电事故。
5、禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电的情况下才可测量。
6、兆欧表未停止转动以前,切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线桩。拆线时也不可直接去触及引线的裸露部分。
7、兆欧表应定期校验。校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,检查其测量误差是否在允许范围以内。
1. 在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么?
兆欧表输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。当被测试品存在电容量时,在测试过程的开始阶段,兆欧表内的高压源要通过其内阻向该电容充电,并逐步将电压充到兆欧表的输出额定高压值。显然,如果试品的电容量值很大,或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长。其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位为秒)。
注意,给电容充电的电流与被测试品绝缘电阻上流过的电流,在测试中是一起流入兆欧表内的。兆欧表测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量,也加入了电容充电电流分量,这时测得的阻值将偏小。
如:额定电压为5000V的兆欧表,若其短路输出电流为80μA(日本共立产),其内阻为5000V/80μA=62MΩ如:试品容量为0.15μF,则时间常数τ=62MΩ×0.15μF≈9 (秒)即在18秒时刻,电容上的充电电流仍有11.3μA。
可见,仅由充电电流而形成的等效电阻为5000V/11.3μA=442MΩ,若正常绝缘为1000MΩ,则显示的测得绝缘值仅为306MΩ。
这种试值已不能反映绝缘值的真实状况了,而且试值主要是随容性负载容量的变化而改变,即容量小,测试阻值大;容量大,测试阻值小。
所以,为保障准确测得R15s,R60s的试值,应选用充电速度快的大容量兆欧表。我国的相关规程要求兆欧表输出短路电流应大于0.5mA、1mA、2mA、5mA,要求高的场合应尽量选择输出短路电流较大的兆欧表。
2. 为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值,而且还要求测吸收比,极化指数,有什么意义?
在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大。
另外,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极化过程。
电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值,和极化指数-即R10min和R1min 比值,并以此数据来判定绝缘状况的优劣。
3. 在高压高阻的测试环境中,为什么要求仪表接"G"端连线? 在被测试品两端加上较高的额定电压,且绝缘阻值较高时,被测试品表面受潮湿,污染引起的泄漏较大,示值误差就大,而仪表"G"端是将被测试品表面泄漏的电流旁路,使泄漏电流不经过仪表的测试回路,消除泄漏电流引起的误差。
4.在校测某些型号绝缘仪表"L"、"E"两端额定输出直流高压时,用指针式万用表DCV档测L、E两端电压,为什么电压会跌落很多,而数字式万用表则不会?
用普通的指针式万用表直接在兆欧表"L"、"E"两端测量其输出的额定直流电压,测量结果与标称的额定电压值要小很多(超出误差范围),而用数字万用表则不会。
这是因为指针式万用表内阻较小,而数字万用表内阻相对较大。
指针式万用表内阻较小,兆欧表L-E端输出电压降低很多,不是正常工作时的输出电压。
但是,用万用表直接去测兆欧表的输出电压是错误的,应当用内阻阻抗较大的静电高压表或用分压器等负载电阻足够大的方式去测量。
5.能不能用兆欧表直接测带电的被测试品,结果有什么影响,为什么?
为了人身安全和正常测试,原则上是不允许测量带电的被测试品,若要测量带电被测试品,不会对仪表造成损坏(短时间内),但测试结果是不准确的,因为带电后,被测试品便与其它试品连结在一起,所以得出的结果不能真实的反映实际数据,而是与其它试品一起的并联或串联阻值。
6.为什么电子式兆欧表几节电池供电能产生较高的直流高压? 这是根据直流变换原理,经过升压电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电压,产生的高压虽然较高但输出功率较小。(如电警棍几节电池能产生几万伏的高压)
7.用兆欧表测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确,为什么?
A)电池电压不足。
电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。
B)测试线接法不正确。
误将"L"、"G"、"E"三端接线接错,或将"G"、"L"连线"G"、"E"连线接在被测试品两端。
C)"G"端连线未接。
被测试品由于受污染潮湿等因素造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好"G"端连线防止泄漏电流引起误差。
D)干扰过大。
如果被测试品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动。或指针晃动。造成读数不准确。
E)人为读数错误。
在用指针式兆欧表测量时,由于人为视角误差或标度尺误差造成示值不准确。电工天下
F) 仪表误差。
仪表本身误差过大,需要重新校对。数字9.高阻绝缘表现场测容性负载时(如主变),指针显示阻值在某一区间突然跌落(不是正常测试时的最大值区间内的缓慢小幅摆动),快速来回摆动,是什么原因?
造成该现象主要是试验系统内某部位出现放电打火。
绝缘表向容性被测试品充电中,当容性试品被充至一定电压时,如果仪表内部测试线或被测试品中任一部位有击穿放电打火,就会出现上述现象。
判别办法:
(1)仪表测试座不接入测试线,开启电源和高压,看仪表内是否有打火现象发生(若有打火可听到放电打火声)。
(2)接上L、G、E测试线,不接被测试品,L测试线末端线夹悬空,开启高压,看测试导线是否有打火现象发生。
若有打火现象,则检查:
a)L、G测试线芯线(L端)与裸露在外的线(G端)是否过近,产生拉弧打火。
b)L端芯线插头与测试座屏蔽环或测试夹子与被测试品接触不良造成打火。
c)测试线与插头、夹子之间虚焊断路,造成间隙放电。
(3)接入被测试品,检查末端线夹与试品接触点附近有无放电打火。
(4)排除以上原因,接好被测试品,开启高压,若仪表仍有上述现象则说明被测试品绝缘击穿造成局部放电或拉弧。
相关文章兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
- 上一篇:摇表测试注意事项有哪些?
- 下一篇:如何测量绝缘电阻?兆欧表测量绝缘电阻的注意事项