空调耗电量怎么计算,压缩机的功率与耗电量的关系
来源:电工天下时间:2021-06-02 09:15:19 作者:老电工手机版>>
炎炎夏日,空调使用率增加很快,如何计算空调耗电量呢,通过判断空调的匹数和制冷量,可以估算空调的耗电量,耗电量受压缩机的功率影响较大,空调的耗电量与制冷量关系密切。
一、空调耗电量怎么计算

首先,判断空调的匹数和制冷量:
空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486瓦,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
第二,耗电量则是要主要看压缩机的功率:
压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据735W,1.5匹的耗电功率就是735*1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
第三,空调的耗电量与制冷量有直接的关系:
但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度,这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。
二、如何估算空调耗电量
相关阅读:
2、空调耗电量怎么算

1匹空调的制冷量相当于2500W的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一般为2800W。
正常情况下(外界温度不是太低)空调功率2200应该是一匹的,也就是735w,每小时0,735度电,但是到了外界温度很低时,空调室外机会结霜是空调外机热交换能力下降,这时空调COP(能效比)值下降,为防止这种情况