空调制冷剂充注量多少合适,空调制冷剂充入量的几种方法
来源:电工天下时间:2020-03-29 16:36:42 作者:老电工手机版>>
有关空调制冷剂充注量的小知识,在为空调充注氟利昂时,应该充入多少量合适,有什么好的方法,电工天下小编总结了空调制冷剂充入量的几种方法,供大家参考。
制冷剂充入量的几种方法
1、测重量
在充注氟利昂时,事先准备一个小台秤,将制冷剂钢瓶放入一个容器中,再在容器中注入40℃以下的温水(适用于空调器的低压充注制冷剂蒸汽)。
充注前记下 钢瓶、温水及容器的重量,在充注过程中注意观察指针。当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时,即可停止充注,或直接称量钢瓶不用加温水。
2、测压力
制冷剂饱和蒸气的温度与压力呈一一对应关系,若已知制冷剂的蒸发温度即可查出相对应的蒸发压力。此压力的表压值由高、低压压力表显示出来。
根据安装在系统上压力表的压力值,可判断制冷剂的充注量是否合适。如空调器的蒸发温度为7.2℃,冷凝温度为54.5℃使用R22。查R22的饱和温度与饱和压 力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值。
查表可知:R22在7.2℃时,相应绝对压力值为0.53Mpa(5.3kg/cm2)和54.5℃时的相应绝对压力值为2.11Mpa(21.1kg/cm2),将此压力换算为表压值即可。
用高、低压压力表或复合式压力表测试充氟中的制冷系统,若高、低压力表表 压值符合上述范围即表明制冷剂的充注量合适;若高、低压压力均低则表明充入量不够;若高、低压压力均高,则表明充入量过多。压力测定法较为简便,在维修时经常作用,但是缺点是比较粗,准确度不高。
3、测温度
用半导体测温仪,测量蒸发器的进出口、集液器的出口等各点的温度,以判断制冷剂充注量如何。
在蒸发器的进口(毛细管前150mm处)与出口两点之间的温 差约7—8℃,集液器出口的温度应高于蒸发器的出口处1-3℃。
如果蒸发器进出口的温差大,表明制冷量充注不足,若吸气管结霜段过长或邻近压缩机处有结霜 现象,则表明制冷剂充注过多。
4、测工作电流
用钳型电流表测工作电流,制冷时,环境温度35℃,测得的工作电流与铭牌上电流相对应。温度越高,电流相应增大,温度越低电流相应减少。
在风机正常、两器散热号的情况下,按空调器工况测电流值作比较。
相关文章大功率空调器应该怎么安装

有关空调的安装知识,大功率空调器应该怎么安装,在安装空调时要注意哪些问题,这里介绍了正确规范安装、不规范安装二种方式,供大家比较参考。
时间:2021-09-06 06:04:40
空调内外机电源线及连接线不规范接线方法

这里只是举例说明,大家不要效仿这种接线方法。1、电源线及连接线的压线圆环或U形接线端被剪断,易导致电源线、连机信号线脱落短路漏电,从而引发触电和起火事故隐患。2、压线夹
时间:2021-09-06 06:03:36
空调室内外机接线端子排规范接线方法

有关空调接线端子排的接线方法,如何进行正确接线,在对空调室内外机的接线端子排进行接线时,要注意哪些问题,下面一起来看下。
时间:2021-09-06 06:02:05
空调制热时先出冷风后停机什么原因

空调冬季制热时,开机后的一小段时间内,内机开始吹风,但制热还没有开始,室内机就开始吹出凉风了,空调快成一个电风扇了。如果始终一点热风都不出,并且会自动停机,那么就需要检查了。
时间:2021-09-05 08:09:25
一文学会空调维修管路的焊接设备与操作方法

在对空调器的管路进行维修时,可用到的连接方法不止一种,经常会采用焊接的操作方法,经过焊接的管路外表圆滑,焊接后的管路不易再次发生泄露,对管路焊接不易引起堵塞现象,下面具体来看下。
时间:2021-08-19 11:08:37
空调室外机不启动是什么原因

空调室外机不启动是什么原因,空调室外机组是空调的重要组成部分,包括制冷系统中压缩、冷凝、节流三个环节,在外机故障中常见的是外机不能正常启动,常见原因一般有操作不当、外机故障、内机故障、线路故障。
时间:2021-08-05 07:47:12
空调吹热风不是很热什么原因

有关空调的故障问题,空调开启热风模式时,虽然能吹出热风,但温度不够,不是很热,这是什么原因引起的,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:51:03
一例空调压缩机的接线图参考

在现代家庭中,空调已是必备的家用电器之一,而压缩机是空调的主要组成部件之一,这里分享一例空调压缩机的接线图,来看下不同电压下的压缩机的接线方法,供大家参考。
时间:2021-01-06 14:39:31
- 上一篇:海尔全自动洗衣机故障代码含义解释
- 下一篇:空调室外机风扇不转的四种原因