电风扇调速开关损坏的检查方法
来源:电工天下时间:2020-06-16 13:18:51 作者:老电工手机版>>
有关电风扇的故障检查方法,当电风扇的运转有问题时,可以检查下调速开关是否损坏,是否调速开关引起的运转失灵的问题,有需要的朋友参考下。
电风扇调速开关的检查方法
在确认电源线良好的情况下,检查下风扇上的调速开关是否损坏。
1、按下调速开关的1键,将万用表的红黑表分别接触调速开关的两个触点L、1,LED亮,发出短路报警声,测出值为0。
按下调速开关的2键,将万用表的红黑表分别接触调速开关的两个触点L、2,LED亮,发出短路报警声,测出值为0。
按下调速开关的3键,将万用表的红黑表分别接触调速开关的两个触点L、3,LED亮,发出短路报警声,测出值为0。

2、按下调速开关的1键,将万用表的红黑表分别接触调速开关的两个触点L、2/3,测得电阻为无穷大。
按下调速开关的2键,将万用表的红黑表分别接触调速开关的两个触点L、1/3,测得电阻为无穷大。
按下调速开关的3键,将万用表的红黑表分别接触调速开关的两个触点L、1/2,测得电阻为无穷大。
以上测量数据与现象表明本器件的质量良好,若测量数据与上述不符,则说明调速开关有损坏,应视损坏情形修理调速开关或更换新的调速开关。
电风扇调速失控的故障问题
1、故障原因
(1)调速开关短路;(2)调速电抗器短路;(3)电风扇调速绕组引出线接触不良;(4)开关接触不良;(5)电风扇调速绕组短路。
2、维修方法
(1)更换调速器开关。
(2)重新绕制或更换调速电抗器。
(3)检查调速绕组引出线并重新焊接。
(4)修复开关或用细砂纸打磨触点,使调速开关接触良好。
(5)重绕电风扇调速绕组。
以上就是检查电风扇的调速开关是否损坏的方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电风扇运行中不断开关是什么原因

新款的家用风扇有多种模式,主要包括正常模式、睡眠模式和自然风模式等,正常模式下一直转吹风,其它模式一会快一会慢,有的会自己转着就突然停下来,可能是选择了睡眠或自然风模式。
时间:2022-08-26 06:29:59
电风扇不转是不是电容坏了

有关电容的小知识,家里的电风扇打不开,或者启动缓慢,一般都是电容损坏导致的,本节重点介绍下判断电容好坏的方法,用万用表来检测下电容是不是坏了,一起来学习下。
时间:2021-09-11 19:35:12
电风扇有电流声却不转是什么原因

电风扇有电流声却不转是什么原因,
时间:2021-08-05 07:58:40
电风扇启动时扇叶“嗯嗯”转不动或缓慢挪动怎么办

有关电风扇的使用问题,电风扇在启动时扇叶“嗯嗯”转不动,或者缓慢挪动,这是什么原因引起的,针对扇叶转不动的故障问题,应该怎么进行维修处理,一起来看下。
时间:2021-08-01 18:40:51
电风扇通电打开开关风扇不转怎么办

有关电风扇的使用问题,电风扇打开电源开关之后,通电之后却不能转动,这是什么原因引起的,电风扇通电不转怎么办,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2021-08-01 18:37:05
吊扇无级调速控制器的工作原理分析

吊扇无级调速控制器的工作原理分析,一种常见的吊扇调速器,对照实物分析其工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2021-08-01 18:19:32
怎么保养电风扇,电机润滑与除尘是着急

有关电风扇的使用问题,为了延长电风扇的使用寿命,必须做好电风扇的日常保养,电风扇的保养并不麻烦,一般要求做好电机轴承的润滑,以及定期进行除尘即可。
时间:2021-08-01 11:30:55
电风扇不转的几种可能原因

有关电风扇的常见故障问题,电风扇突然不转了,一般是什么原因引起的,是电风扇的轴承润滑油不足,还是电容老坏的原因,这里电风扇不转的几种原因,一起来看下。
时间:2021-08-01 11:23:11
- 上一篇:检查电风扇电容是否损坏的方法
- 下一篇:电风扇定时器损坏的检查方法