格力空调故障代码f2:主机不工作
来源:电工天下时间:2021-08-24 11:03:01 作者:老电工手机版>>
格力空调故障代码f2的维修方法
1、故障原因
开机5分钟后液晶屏显示f2,室内外机均停止工作,拔掉插头后再开机,故障仍然存在。
2、维修方法
经格力空调维修点安排的师傅上门检查,首先判断是室内电路板方面有故障。检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常。
然后,测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ。再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V。所以,确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
解决方法:更换全新的管温传感器,开机恢复正常。
空调都有自检功能,当出现某一故障时会显示出指定的故障代码来,可以帮助维修人员更快速判断故障所在位置。