空调等级是怎么划分的?
来源:电工天下时间:2022-08-23 06:13:03 作者:老电工手机版>>
空调的能效等级是表示同等制冷量耗能大小的一种分级方法,我国的空调等级分为五个级别,表现在“中国能效标识”上是五个不同长短,不同颜色的横条,分别为:
一级:绿色横条最短;
二级:蓝色横条略长;
三级: 黄色横条再长一些;
四级:橙色横条更长;
五级:红色横条最长。

按照我国现行的能耗标准,一级能效的能耗比是3.6以上,二级能效的能耗比是3.4,三级能效的能耗比是3.2,四级能效的能耗比是3,五级能效的能耗比是2.8。
举例:某品牌1.5匹空调,正常工作制冷量是3500瓦,从说明书上可以看到,该空调制冷时功率是890瓦:
3500除890=3.92,该空调的能耗比是3.92,优于3.6,达到甚至超过了一级能效的标准,该空调属于一级能效空调。
另外一个1.5匹空调,说明书标给出的耗电量是1080瓦:3500除1080=3.24,该空调能耗比就是3.24,符合能效三级空调要求,该空调为三级能效空调。
在了解空调的能耗情况时,需要查看说明书或者看空调侧面的铭牌,不能看商场宣传和彩页上的数据,这些东西上有夸大宣传的成分。
那么,一级能效的空调和五级能效的空调同样工作24小时,其耗电量能相差多少?
一级空调能耗比是3.6,五级空调能耗比是2.8:(24✘W/2.8-24✘W/3.6)X100/24X24XW2.8=22.2%。在连续工作的状态下,一级能效空调比五级能效的空调省电约22.2%左右。
相关文章1.5匹空调适合多大面积,1.5匹空调月耗电量多少

空调1.5匹适合多大的环境,主要看使用环境是考虑热量还是冷量,还需要看环境的保温性能,综合多种因素之后,才能估算出大约电费是多少,以下是空调选配的相关问题,供大家参考。
时间:2022-09-17 21:42:21
没有红外功能时怎么用手机遥控空调

直接使用手机遥控家用电器时,这种手机都带有红外遥控功能,有些手机没有红外功能,怎么来实现用手机遥控空调,或者用手机遥控电视,其实方法还是有的,用没有红外功能的手机遥控空调并不难。
时间:2022-09-12 13:25:30
空调外机高度问题:在安装时比室内机高还是低

如今,每个家庭中至少装有一部空调,但很多人对空调知识了解甚少,尤其空调的安装问题,比如空调的室外机应该安装比室内机低,还是高低相等,究竟哪种方式好,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:39:27
空调水机室内机有回风口和出风口吗?

空调水机室内机有回风口吗,有不骨出风口?空调水机室内机根据使用机型不同,有些机型自带有回风口,而有些没有自带回风口,需要现场制作才可以,下面具体来看下。
时间:2022-09-11 21:29:47
空调怎么开降温又省电

在炎热的夏季空调几乎24小时运行,电量自然不会少,很多人会想尽各种办法来省电,那么空调到底怎么开才能即省电又降温,怎么在享受空调凉风的同时,又能省下不少真金白银,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:27:06
空调病表现及预防方法

夏季天气炎热,无论白天还是夜晚,空调的使用频率较其它季节都要多得多,长时间呆在空调房中,就容易得空调病,对人体带来不利影响,那么什么是空调病,怎么来预防空调,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:39
空调开到26℃是否省钱又健康

在夏季使用空调时,26℃并不是最佳的温度,将空调开到26℃并不是最省钱且健康的。空调设置的温度,与室外温度相比,不能相差太大,否则会导致空调耗电量增加,下面具体来了解下。
时间:2022-09-01 05:58:34
6个空调不制冷的原因,制冷剂不足与滤网太脏最常见

有关空调的使用问题,空调出现不制冷的问题,究竟是哪几种原因导致的,空调功率不够,还是供电电压不够,又或者是空调制冷剂不足和空调滤网太脏的原因,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:30
- 上一篇:奥克斯空调三级能耗一晚上多少电
 - 下一篇:空调外机脏了能不能用水冲洗
 





