暖通空调流量470扬程40配多大电机
功率不能直接计算出来,可以根据水泵样本或标准参数选取,这里选了一个流量500顿,扬程44顿的水泵,电机功率为90kw。
空调循环水是用电机直接“扬”,不得先选水泵吗,水泵选好了那电机功率是不是就有了?

即便是电机功率的理论计算,首先要知道所使用的水泵的实际工作效率,效率越低的水泵,需要选用的电机的功率就越大,反之亦然。
精略计算了一下,应选用90千瓦的电动机,泵效率取0.75。如果选用的水泵实际效率和这个数值相差很大,应修正下结果数值。
计算结果如下:
P=1.2×470×9.8×40/(3600×0.75)=81.88千瓦,取90千瓦。