水表安装10条要求
来源:电工天下时间:2022-05-25 16:42:30 作者:老电工手机版>>
水表安装要求如下:
1、在水表进水口前安装截面与管道相同的至少5倍表径以上的直管段,水表出水口安装至少2倍表径以上的直管段。
2、水表的上游和下游处的连接管道不能缩径。
3、建议安装流量控制设备(如阀门)和过滤设备。
4、法兰密封圈不得突出伸入管道内或错位。
5、安装水表前,必须彻底清洗管道,避免碎片损坏水表。

6、水表水流方向需要和管道水流方向一致。
7、水表安装之后,应缓慢放水充满管道,防止高速气流冲坏水表。
8、安装位置应保证管道中充满水,气泡不会集中在表内,应避免水表安装在管道的最高点。
9、保护水表免受水压冲击。
10、小口径旋翼式水表必须水平安装,前后或左右倾斜都会导致灵敏度降低。