三洋中央空调L10故障代码及检修方法
来源:电工天下时间:2022-06-26 07:56:41 作者:老电工手机版>>
三洋中央空调报故障代码L10,该故障的产生原因是什么,容量未设定时才会出现报警,查内容:将室外机连接维修控制器,在室外机EEPROM详细设定模式下检测室外机容量的值(项目代码81),检查值为0或与实际不符。
三洋中央空调L10故障代码
报警代码:L10;
报警内容:室外机容量未设定;
报警原因: 容量未设定时会出现报警;
报警分析:室外机容量没有设定或系统的设定值与实际不符。
检查内容:
将室外机连接维修控制器,在室外机EEPROM详细设定模式下检测室外机容量的值(项目代码81),检查值为0或与实际不符。
处理方法:
如果项目代码81的值不正确,可以用室外机维修控制器将其改正。改正设定后要重新启动室内机、室外机电源。
说明:本报警显示在设定了优先权的机器上。