空调电源线怎么正确接线
来源:电工天下时间:2022-09-25 09:43:37 作者:老电工手机版>>
有关空调的使用知识,空调电源线怎么正确接线,接线端的接线要求有哪些,主要包括不同截面积的铜芯导线与铝芯线的连接,以及空调电源线的接线技术要求,下面具体来看下。
空调电源线的正确接线方法
1、接线端的接线要求
(1)截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线,直接与设备、器具的端子连接;
(2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
(3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接端子连接前,端部拧紧搪锡;
(4)每个设备和器具端子接线不多于2根电线。必须做到一机一线一闸。

说明:芯线的端子即端部的接头,俗称铝接头、铜接头,也有称接线鼻子的;设备、器具的端子指设备、器具的接线柱、接线螺丝或其他设备的接线处,即常说的接线端头;而标示线路符号套在电线端部做标记用的零件称端子头;有些设备内、外部接线的接口零件称端子板。
2、电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,不可采用开口端子。
说明:大规格金具、端子与小规格芯线连接时,如焊接,要多用焊料,不经济,如压接更不可取,压接不到位也压不紧,就会导致电阻过大,运行时因过热而发生故障;反之,小规格金具、端子与大规格芯线连接时,必须截去部分芯线,同样不能保证连接质量,而在使用中容易发生电气故障,必须二者适配才行。开口端子一般用在实验室或调试用的临时线路上,以便拆装,不应用在永久连接的线路上,否则可靠性无法保证。
3、电线、电缆的回路标记必须清晰且编号准确。
相关文章小1.5匹(32W)空调连接管及电源线规格说明

有关小1.5匹(32W)空调连接管及电源线规格说明,主要包括小1.5匹(32W)空调连接管的长度、线径和最大距离,空调电源线、信号线与控制线的条数、长度等信息,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-25 09:57:32
1匹(26W)空调电源规格及空调的适用面积

有关1匹(26W)空调电源规格及空调的适用面积说明,主要包括空调连接管的长度、线径和最大距离,空调电源线、信号线和控制线的条数、长度等,还包括空调的适用面积,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-25 09:54:11
小1匹(23W)空调的电源线规格及适用面积

有关小1匹(23W)空调的电源线规格及适用面积说明,主要包括空调连接管的长度、线径和最大距离,以及空调电源线、信号线和控制线的数量、长度等数据,下面具体来看下。
时间:2022-09-25 09:51:21
空调电源线要不要单独从闸刀接线

在对空调进行接线时,空调的电源线是否需要单独从闸刀处接出来,从进户线处分出独立空气开关接线与插座,空调线单独拉出来接到一个洞里空开上,空开并到闸刀上就行了。
时间:2022-09-25 09:49:56
空调电源线不压端子有什么后果

空调电源线由电工完成接线,但作为空调安装维修人员,也需要有一定的配电知识,可以避免一些因配电接线引起的维修问题,空调电源线不压端子有什么后果,下面具体来看下。
时间:2022-09-25 09:47:38
空调抽真空没抽好有什么后果

如果想要空调运行情况良好,使用寿命长,都是需要抽真空的(保证管道里没有空气),但真正决定空调是否抽真空的,主要取决于冷媒的种类,那么空调抽真空没抽好有什么后果,下面具体来看下。
时间:2022-09-25 09:39:07
空调小知识:定频空调与变频空调的定义

有关空调的小知识,什么是定频空调,什么是变频空调,二者在工作原理下有什么区别,传统定频空调的压缩机转速基本不变,变频空调在普通空调的基础上选用变频专用压缩机,增加了变频控制系统。
时间:2022-09-25 09:33:00
变频空调的选购技巧

如今在购买空调时,大多数人都会选择变频空调,变频空调器是采用由电脑控制的变频器与变频压缩机组成的高技术产品,用户在选购、安装与使用时要注意以下问题,下面具体来看下。
时间:2022-09-25 09:31:01
- 上一篇:风机选型的技术参数有哪些
- 下一篇:空调电源线不压端子有什么后果