接地网阴极保护施工技术要求与安全措施
来源:电工天下时间:2020-01-08 10:10:13 作者:老电工手机版>>
有关接地网阴极保护施工技术要求与安全措施,施工工具包括电焊机一台、铜质电焊带50米、电焊用工具一套、活口板手一把,包括材料的选择、袋装阳极的制作、安装,阳极与地网的连接,测试系统的安装等。
接地网阴极保护施工
一、工程简介
聊城电厂一期工程中,接地网采用牺牲阳极保护法施加阴极保护,为使接地网使用寿命不小于30年,经计算采用MUG-3型镁合金牺牲阳极,规格为700×(90+110)×90mm,数量为785只,每只重11kg。参比电极采用铜/硫酸铜参比电极,型号为MCT-2型共8只,测试桩8只,检查片16组,规格为Φ250×1200mm的布袋785条。
二、编写依据
1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92
2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-81第二十五章
3、《火电施工质量检验及评定标准第五篇电气装置》
4、《电力建设安全施工管理规定》
5、《电力建设安全工作规程》
6、山东电力工程咨询院设计图纸阴极保护37-F19519-D1305
三、施工工器具
电焊机一台、铜质电焊带50米、电焊用工具一套、活口板手一把
四、工艺流程及技术要求与标准
一、材料检验
1、阳极检验:在牺牲阳极使用之前,按有关标准和规范要求,对其外观尺寸和重量进行检验。
2、电缆检验:检查电缆的规格型号、尺寸、绝缘、与阳极的接头。
3、布袋检验:验证布袋的尺寸、完好度。
阳极不翘曲,表面无毛刺、裂纹、气孔、夹杂物和附着物,尺寸和重量符合要求。
电缆的规格型号尺寸应正确,绝缘皮无破损,与阳极的接头牢固。
尺寸正确,无破损。
二、袋装阳极的制作、安装
1、阳极表面清理
2、填包料搅拌
3、袋装阳极装配。
4、阳极坑的开挖。
5、袋装阳极的放置。
清除表面的氧化膜及油污。
保证填包料干燥无结块,将填包料搅拌均匀,不得混入石块、塑料带、泥土和杂草等杂物。(填包料配方比为 硫酸铜:石膏粉:膨润土=1:1:2)
先向袋中填入约10cm高的填包料,然后将阳极放入袋中央后,在周围加入填包料将阳极包围,以保证阳极周围填包料厚度一致(不小于50mm)、均匀密实,最后将阳极电缆与布袋口用细绳绑扎结实,防止散口。
坑的大小、深度要保证阳极能够水平放置,而且阳极与地网在同一水平面上,坑的位置应保证阳极与地网距离在1.0~1.5米范围内。
将阳极水平放置于坑内。
三、阳极与地网的连接
1、阳极电缆与地网的连接
2、电缆的埋设 来自:电工技术之家
将阳极电缆一端的加强板与地网焊接在一起,焊缝长度不小于100mm,焊接接头处必须牢固,保证在电气上的导电性。在有测试桩的位置,应将阳极电缆引入测试桩中,通过测量电缆与接地网连接。
阳极电缆的埋设深度不应小于0.7m,回填土中应无石块、泥土和杂草及其他杂物,以免损坏电缆的绝缘层;电缆敷设时应留有一定裕量,以防止土壤沉降变形造成电缆接地损坏。
四、回填土
确认各焊点、连接点符合要求后,回填土壤。在干燥地区,回填土将阳极布袋埋住后,向阳极坑内灌水,使阳极填包料吸满水后,将回填土夯实。
五、测试系统的安装
1、长效饱和铜/硫酸铜参比电极的安装
2、测试桩的安装
3、检查片设置
参比电极表面为陶瓷制品,在安装过程中应轻拿轻放,以防破碎,参比电极的埋设方法与阳极的埋设方法相同,埋深与接地网相同。参比电极应尽量靠近接地网埋设,靠近测量接地点,并与阳极有一定的距离,距阳极不超过2米。
将参比电极取出放入预先用蒸馏水或淡水配置的硫酸铜溶液中浸泡4小时,打开装有回填料的包装带,用浸泡电极的硫酸铜溶液将回填料调配成糊状,再将浸泡过的电极置于回填料中,扎好包装袋,将参比电极连同回填料一起埋设于预挖的坑中,回填后再向坑中灌水,以保证电极与周围土壤的紧密结合;将参比电极电缆引入测试桩,连接在接线柱上。
按照设计要求,确定测试桩的安装位置;在接地网上焊接一根测量电缆,将测量电缆、阳极电缆和参比电极电缆一同引入测试桩,分别接在三个接线柱上(测量电缆与阳极电缆的接线柱通过铜片电连接),然后将桩腿植入地下,回填埋设。
在每只测试桩处设置两组检查片。一片与接地网相连(施加阴极保护),另一片不相连,处于自然腐蚀状态。
五、安全风险分析
序号
工艺流程
安全风险情况分析
预防措施
责任人
1
用电焊施工
人员烫伤
套焊工手套
王侠
2
在硫酸铜溶液中浸泡参比电极
硫酸铜溶液腐蚀手部
尽量不让溶液溅到手上
王侠
3
参比电极安装
陶瓷制品易碎
安装过程中应轻拿轻放
王侠
六、安全注意事项
1、进入施工现场,必须正确佩戴安全帽。
2、使用电焊机必须配戴面罩和焊工手套。
3、严禁在雨天进行露天电焊作业。来自:电工技术之家
4、电焊机使用前必须检查其绝缘严禁漏电。
5、填充材料的设置应保证阳极四周无空隙,回填时应注意防止损坏阳极和电缆。
6、将牺牲阳极的焊接片焊接到埋地接地网系统上,接头必须在机械上是牢固的,在电气上是导电的。
7、所有的电缆应保持足够的松驰度,以防电缆变形。电缆周围的填充材料应无石块和其它杂物,当电缆放入沟槽时这些杂物可能会导致绝缘损坏。
8、应检验牺牲阳极,使阳极材料的尺寸,电缆长度,阳极导线接头以及密封完整性符合技术规范。在装卸和安装时应注意防止震裂和损伤。全部电缆都要仔细检查,以发现绝缘方面的缺陷。应注意防止电缆绝缘损坏。电缆绝缘的损坏处必须予以修补。
七、环保注意事项
1、电焊施工完毕,应及时将药皮等清理干净。
2、涮漆时应有防范措施,严禁溅到地面上。
相关文章- 上一篇:防范高压用户窃电的技术手段
 - 下一篇:电场屏蔽服如何屏蔽电场,电场屏蔽服的技术要求
 





