三相五线制供电原理与安全用电要求
来源:电工天下时间:2021-05-04 07:02:06 作者:老电工手机版>>
有关三相五线制供电原理与安全用电要求,对三相五线制敷设的要求,三相五线制供电的应用范围,该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
三相五线制供电原理与安全用电要求
一、 概述
在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。
该结线的点是: 工作零线N与保护零线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。【三相五线制供电原理与安全用电要求】
由于该种结线能用于单相负载,没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。
在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
二、三相五线制供电的原理
众所周知,在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。
在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。
如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在"地"电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。
三、对三相五线制敷设的要求
(1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。
(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体的引出线引出。
(3) 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地。 【三相五线制供电原理与安全用电要求】
(4) 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆。
(5) 在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。
(6) 对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。
例如,在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接地体引出;使用四极漏电保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路器后改为三相五线制;
在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。
四、三相五线制供电的应用范围
凡是采用保护接零的低压供电系统,均是三相五线制供电的应用范围。
国家有关部门规定:凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设。
对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施。
相关文章安全用电标志及安全用电颜色划分

安全用电标志及安全用电颜色划分,安全用电标志分为颜色标志和图形标志,颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的导线,或用来表示某处安全程度,我国安全色标采用的标准,基本上与国际标准草案(ISD)相同。
时间:2021-09-26 09:07:51
安全用电口诀:农村安全用电的一百个不准

分享安全用电口诀,农村安全用电的一百个不准,要做好农村安全用电的宣传工作,电力使用一普及,不懂安全易触电,家庭用电很关键,如果乱按出危险,农村用电过程中防止触电的口诀等。
时间:2021-09-26 09:07:49
安全用电小常识_安全用电的基本知识

有关安全用电的小常识,安全用电的基本知识,家庭电工要懂得安全第一的用电原则,严格按照用电规程,不要在室内和其他用电场所乱拉电线,乱接电气设备,安全用电的方法总结。
时间:2021-05-04 07:02:28
家庭安全用电的基本常识大全

家庭安全用电的基本常识,不要乱拉乱接电线,以防触电或发生火灾,10条安全用电常识,确保家庭用电安全,掌握安全用电的基本常识,注意细节,做到用电安全,防患未然。
时间:2021-05-04 07:02:23
安全用电小常识

安全用电小常识,如何安全用电,家庭电工要懂得安全第一的用电原则,严格按照用电规程,不要在室内和其他用电场所乱拉电线,乱接电气设备。
时间:2021-04-17 07:50:15
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书

供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
家庭安全用电八大措施

有关家庭安全用电的几项措施,家庭安全用电关乎每个家庭成员的安全,因此遵循一定的安全用电措施还是很有必要的,这里分享了家庭安全用电的八大措施,供大家参考。
时间:2021-02-20 08:56:35
安全用电小知识23条

有关安全用电的小知识,安全用电从细节着手,这里分享23条安全用电的基本常识,建议大家认真看看,在日常用电时多注意安全。
时间:2021-02-17 08:29:14
- 上一篇:家庭用电安全注意事项11条
 - 下一篇:如何扑灭电气火灾?发生火灾的扑救措施
 





