有关高压安全用电规则及用电要求,高压开关柜外壳及柜内所有高压设备金属底座要可靠接地,高压隔离开关与高压油开关的联锁必须可靠,高压开关柜底下地沟,应保持干净、干燥。
高压安全用电规则

1)高压开关柜外壳及柜内所有高压设备金属底座要可靠接地,接地电阻值不大于4n。
2)对一、二级负载供电的两路电源进线柜之间,必须采取可靠的机械联锁,单靠电气联锁是不够的。
3)室内室外高压电器表面必须干净、无灰尘、无油垢、无其他附着物。
4)所有高压开关分合闸动作,必须灵活、可靠,其位置标志牌必须正确。
5)高压隔离开关与高压油开关的联锁必须可靠。
6)高压油开关、电压互感器,不准有漏油、渗油现象,油位应正常。
7)所有高压电气设备在运行时,除个别电压互感器有轻微嗡嗡声外,其他高压电气设备均不应有响声,特别是放电声。
8)高压停电回路,长期不用或有人作业,一定悬挂“有人作业,禁止合闸”警告牌。
9)高压开关柜底下地沟,应保持干净、干燥,不得有积水现象。
10)高压系统模拟板上的各路开关分合闸表示位置,必须与实际情况符合。