高压线离住房的最小安全距离
来源:电工天下时间:2021-08-04 09:28:40 作者:老电工手机版>>
有关高压线离住房的最小安全距离,建筑物在220千伏线路正下方的,220千伏线路与建筑物这间的最小垂直距离为6米,建筑物在线路两侧的,220千伏边导线在最大计算风偏情况下与建筑物的距离为5米。
高压线离住房的最小安全距离
根据《架空送电线路设计技术规程》、《电力建设安全工作规程》等有关规定,建筑物在220千伏线路正下方的,220千伏线路与建筑物这间的最小垂直距离为6米,这一距离指的是在计算线路最大弧垂情况下的距离;建筑物在线路两侧的,220千伏边导线在最大计算风偏情况下与建筑物的距离为5米。
220千伏导线与地面最小距离有以下3种情况:居民区(人口密集区)最小距离7.5米,非居民区最小距离6.5米,交通困难地区(人迹罕至)最小距离5.5米。
附1,高压线安全距离规范
高压线和住宅的安全距离应该是多少?
距建筑物的水平安全距离:
1千伏以下 1.0米
1——10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66——110千伏 4.0米
154——220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
距离500KV输电线路边导线正下方5米内的长期居住人的房屋才能够拆迁!
《工程建设标准强制性条文(城乡规划部分)》:
如果是高压走廊的话:(单杠单回水平排列或单杠多回垂直排列) 电压等级(KV) 走廊宽度(M)
35 12~20
66、100 15~25
220 30~40
330 35~45
500 60~75
注意,这里的单杠的。高压线本身也有宽度的,一般高压铁塔的宽度在3~4米左右,所以得从边线往外算,不能从中心算。
低频磁场辐射的强度和累积量都会影响致病的概率。1992年,瑞士对200KV-400KV高压输电线沿线500米范围内居住1~25年的50万名居民进行医学调查,发现肿瘤、特别是儿童白血病的发生与高压电磁场有直接关系。
关于“电磁辐射”的专家结论:
不超过0.4微特斯拉(μt)的电磁辐射为安全的。
电磁辐射的判断:
220千伏的高压线在百米范围内;
132千伏的高压线在数十米范围内
11-66千伏的高压线在十数米范围内
埋藏在地下的高压线只在数米范围内
以上的电磁辐射强度均超过0.4微特斯拉。
另外再告诉风无泪一个如何判断高压线电压的标准:
两个指标:
1、绝缘子个数
为了提高远距离传输效率,一般采用高压低流方式传送,这样来降低电的损耗。 瓷瓶的个数越多,相对电压越高。
在中国,高于380V就可以称为高压电。
电线杆越高,一般电压越高,城市里水泥普通杆子一般上万V。对于高压铁塔,看绝缘子个数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 15个; 但一般都有会多1、2个。
2、分裂导线数
500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。
《电力设施保护条例》
第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1—10千伏5米
35—110千伏10米
154—330千伏15米
500千伏20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
《电力设施保护条例实施细则》
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-110千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
参考资料:
http://iask.sina.com.cn/browse/browse_detail.php?qid=1751844
目前,我国推荐采用的电磁辐射标准是国外上世纪90年代的标准,远远低于当今发达国家对电磁辐射的规定。输电线路和居民房屋距离也有明确规定。110千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为5米;220千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米;500千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为9米。 参考资料:http://bbs.njhouse365.com/showthread.php?threadid=293790
高压电能够击穿1米厚的潮湿空气,供电部门布线都有法律和操作规程限制的,去咨询一下,有专门的安全部门负责整改监督的
2、架设高压线铁塔占用土地赔偿标准
电厂架设高压线铁塔占用土地,但却由当地政府出面与农民协商合理吗?占用土地上的农作物赔偿极不合理,农民可以拒绝接受吗?还有如果农民不同意签字,政府是否能强制占用?
政府应该按照下列标准赔偿,法律依据是《中华人民共和国土地管理法》第四十七条规定: 征收土地的,按照被征收土地的原用途给予补偿。
征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。征收耕地的土地补偿费,为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。征收耕地的安置补助费,按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数,按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,为该耕地被征收前三年平均年产值的四至六倍。但是,每公顷被征收耕地的安置补助费,最高不得超过被征收前三年平均年产值的十五倍。
征收其他土地的土地补偿费和安置补助费标准,由省、自治区、直辖市参照征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准规定。
被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准,由省、自治区、直辖市规定。 征收城市郊区的菜地,用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。依照本条第二款的规定支付土地补偿费和安置补助费,尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的,经省、自治区、直辖市人民政府批准,可以增加安置补助费。但是,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的三十倍。
国务院根据社会、经济发展水平,在特殊情况下,可以提高征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准。
如果拆迁的话,应该签订协议,进行房屋安置或货币安置。 高压线占房屋
书记和村长喊我们到街上茶馆去谈,当时有拆迁办领导在,每家每户都是茶馆谈的,第一次没谈成,第二次谈成了,我们家农村楼房与小青瓦房屋共300多平方,签了一式一份的合同,合同在他们那里。当时他们说楼房500一个平方,小青瓦300个平方,花草树木有一点,说给我们添上去点钱,我们家五个人一个户口,以28万成交,最后拆迁办领导说回去嘛不要乱说,不然我把合同撕了,结果之前别人签订的房屋赔款都不敢说多,都说二十三四万左右,造成我们很少的签了合同,连别人的小青瓦房子都是三十多万成交,我们房子在周围应该算很好的房子了,才28万成交,对此我想请问合同已签,政府算不算隐瞒政策,能不能让政府公开政策,我想这个太难了,而我想请问政策给我们彭州市高压线占农村房租的标准时怎么付的。我们怎么爱能让政府重新审配合同???谢谢您 3
我家房顶有一条500kv的高压线,距离不到10米,是否达到了国家拆迁标准,旁边的房子都拆了,只剩我家,咋办
220KV输电线路就不让跨越民房了,500KV高压线下肯定不让有人建筑的,关键是房子是否正好在高压线下,500KV线路边线垂直投影5米内不得有长期住人的建筑。
追问
那我该如何解决此问题,也担心房子的安危
高压线路走廊从我家房子上方经过,请问这样是属于征地,还是占用?关于拆迁房子赔偿事宜2者之间有何区别?我怎么维权我自己的权益?谢谢 根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。根据这个规定你可以知道你家附近的高压线是否符合设计标准。如果高压线经过下面的居民需要搬走,那电压很高了,高压一般有电磁辐射,但是否有危害还需咨询电力部门.拆迁问题应该签订拆迁协议,亦会有相应的补偿问题。如果无需搬家,则只有电磁辐射补偿的问题了。
220KV高压线跨越房屋该找谁?怎么赔偿?
我老家住房已经修建住了十年,上有老下有小,共计十余人,2006年220KV高压线从房顶上过,经请人测量,这条线所经房屋低到5米,最高不过12米。刚建时,线下所居住村民去阻碍过,但淳朴的村里听办事处及村干部解释说支持国家电网建设,不要阻碍等等之类的话,再经过办事处及村干部与电力公司负责人与村民达成口头协议:等线拉好以后2007年7月就下来给我们解决。我们村里十几户人就等,一等就是两年,2008年夏季,雷电频繁,击坏这条线下居民的电视不计其数,我家也是受害之一,在这种不安全的地方生存,村里十几户人的生存环境竟是这样,我现在很气愤,请问了解这类事情知法人士给予帮助,按照法律法规电力公司该怎样处理220KV高压线架设在我家房屋上方的问题, 2008-10-11 12:27
电力公司以违法。国家电力供应条例中的规定,220KV高压线下是禁止建房的,你可以找供电部门协商赔偿;也可起诉到法院。
4、高压线危害赔偿问题
2007-11-08 19:51 niceday520 | 分类:工程技术科学 | 浏览14198次
我家房顶上有220KV高压线,现辐射环境监理所发了张表格下来,有要求可以写上去,赔偿方式有两种,一是直接赔钱、一是搬迁。
这个到底要怎么写才好??高压线具体有哪些危害呢?
我靠!2楼的是做什么的?220KV的高压没辐射???你想害人吗? 如果我房子上有220KV的高压线我就坚决不住了。
220KV 的高压距离3米是安全的。但所带来的电磁辐射是危害严重的。 家里有贫血病人,孕妇是坚决不能住在高压线100米内的。
我是学高压出去的。我去电站实习过,在电站上班的人都是上2天休息2天的。你想一下你每天都在高压线下面能有什么好处吗?哪种头上有高压电线的房子只能做办工,仓库什么的。不能住人!!
(给你说下。高压线多的地方。植物生长特别好,原因我找了下。因为哪里的植物不长虫子。。。。。。。)
资料见下文
1997年3月25日国家环保总局第18号令───《电磁辐射环境保护管理办法》,已明确把100千伏以上送变电系统列入电磁辐射建设项目和设备名单中。
目前关于电磁辐射的防护标准有三个:
国家环保总局发布的《电磁辐射防护标准》(GB8702-1988)
国家卫生部发布的《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88)
国家环保总局推荐的《500KV超高压输变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(JH/T24-1998)。
前两个是国家标准,后一个是行业技术规范。
国家卫生部发布的《环境电磁波卫生标准》明确指出,“本标准适合一切人群经常居住活动场所的环境电磁辐射”。
国家环保总局发布的《电磁辐射防护标准》也说明:“本办法所称电磁辐射是指以电磁波形式通过空间传播的能量流,且限于非电离辐射,包括信息传递中的电磁波发射,工业、科学、医疗应用中的电磁辐射,高压送变电中产生的电磁辐射。”
国外对输电线路安全有界定标准
5
中科院著名电磁专家邵方殷指出,输电线路邻近住宅工频磁场是否会对居民健康产生有害影响,已成为国际上关注的热点之一。而工频磁场与电场限值则成为各国界定输电线路是否安全的标准。
但目前各个国家,就邻近民房的工频磁场与电场的限值,没有完全统一的标准。一些国家制定了自己的标准,但差距不大。
国际上有明确规定邻近民房工频电场限值的国家有:波兰、捷克、美国蒙大拿州……
美国一些州没有明确规定邻近住宅的场强限值,但都规定线路走廊边缘的场强限值,住宅处场强将大大小于线路走廊边缘场强。
1995年美国国家辐射防护委员会(NCRP)提出电磁场暴露导则,该导则还提到瑞典根据住在高压输电线附近,儿童白血病和年磁场电平影响的相关性,提出工频磁场2mG(0.2μT)作为输电线路通过居民区的导则。
委员会考虑了实验室关于生态效应的研究及流行病学的报告后建议:
1.新建托儿所、学校、游戏场附近磁场不超过0.2μT。
2.新建房屋不要建在现有高压输电线下或邻近处,每天超过0.2μT磁场的时间不超过2小时。
3.新建输配电线路时,不要使邻近的现有住房处磁场超过0.2μT。
4.新建办公室,降低间歇的和周围环境的磁场到0.2μT。
美国:线路应减少暴露
1979年瑞典Wertheimer和Leeper首次发表文章认为,与居住在其它地方的儿童相比,邻近电力线路居住的儿童患白血病的几率较高,由此引起了工频磁场是否会引发癌症的广泛研究。到目前为止关于工频磁场是否对健康无害国际上还没有一个明确、肯定和一致性的结论。
在1999年6月15日,美国全国环境卫生学学会(NIEHS)就“暴露于电力线电场和磁场中的健康影响”,向美国国会提交了一份报告。其中结论和建议是:“30名科学家组成的国际专门小组,小组投票(19/28投票成员)得出结论:?有限的报告证明,与居所暴露有关的儿童白血病以及与职业性暴露有关的慢性淋巴细胞白血病(CLL)发生率的升高?”。
6、建议还是搬迁
法律规定不允许在高压线下建设房屋!考虑到有危险性。并没有什么辐射,直接赔钱,就可以不搬家了吗?是赔钱,让你们搬迁吧。既然法律有规定,就对人民有好处,楼上的,不懂别说,大风加下雨 就能把 220kv的 铁架子刮倒,有时候我们这里一年到两个,有时候不到一个。建议还是搬迁。
靠3楼的还学高压的出身,给学电的丢人,变电站我们这里上7休息14 还有上5休息15的
不懂就别说,在高压线下倒架子、断线的危险远远比辐射大多了。这是高压线下不让有建筑的原因
赔偿标准应当是按照现行市场每平方米的重置价,达到拆一还一的标准,您的利益就不会受损,否则,您就请律师向法院提起诉讼,您回胜诉的。
我就是做高压线建设的,现在的赔偿费用也没有什么明确的标价根本没有公路铁道那么明确,全靠你和那公司赔偿人员协商达到你们双方满意为止。如过你不满意的话可以阻止他们施工,放心阻止他们施工的话他们比你急。 高压线下的房屋拆迁赔偿最新标准?
咨询当地拆迁办 这是最准确的回答 其渠道说的都不准确 因为最后是政府给你补贴
电力部门架设高压线铁塔,占用农民房屋
这个主要看政府协调,政府出文件,电力部门才能征地
7、高压线 占地赔偿问题!
目前电力磁场对人体的伤害还不十分明确,但是大多数人认为都对身体不好,因此,建议你们最好找电力部门协商,远离居民区。
这种事情赔偿都是小事,最重要的是身体。如果真的安装了高压线,既成事实后,再改变就很难了。
根据规定,220万伏电压高压线,离居民房安全距离是15米,因此当地供电部门设置违反规定。但是具体补偿国家尚没有强制规定,具体咨询当地电力主管部门。
《电力设施保护条例》第十条 电力线路保护区:
(一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏5米
35-110千伏10米
154-330千伏15米
500千伏20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
重庆市板桥到江津的高压线经过搬迁的房屋赔偿标准
第九条 补偿标准 房屋及附属设施补偿费、搬迁费按三峡库区移民统一单价计算,具体单价为: 居民房屋补偿单价表 项 目 单 位 单 价 正房 框架 元/平方米 452 砖混 元/平方米 223 砖木 元/平方米 179 土木 元/平方米 125 偏房 砖木 元/平方米 134 土木 元/平方米 87 附属房 元/平方米 57 附属物 围墙 元/平方米 25 晒场 元/平方米 25 8
搬迁费 元/人 200
单位补偿投资单价表
项 目 单 位 房屋 备注
住宅 公建
房屋 框架 元/平方米 452 474 钢构棚按公建砖混结构处理
砖混 元/平方米 284 316
砖木 元/平方米 202 215
土木 元/平方米 140 140
搬迁费 公建部分 商贸 元/平方米 47
公建 元/平方米 24
随迁 元/平方米 30
住宅部分 元/人 200
工业企业补偿投资单价表
项 目 单 价(元/平方米)
生产 特种房 604
框架 604
砖混 404
砖木 284
土木 195
住宅 砖混 329
砖木 226
土木 159
第十条 补偿计算
居民户: 静态补偿额=正房面积×单价+偏房面积×单价+附属房面积×单价+附属物面积×单价+ 200元×人数
单位:静态补偿额=房屋面积×单价+搬迁费
工业企业:静态补偿额=房屋面积×单价+搬迁费+其它费用
实际补偿总额(动态补偿额)=静态补偿额×国家发布的上一年物价指数 我是湖北监利的,我们那里要建220KV高压线路,需要占用我们的宅基地和地上所建房屋,请问有什么补偿标准
我是湖北监利的,我们那里要建220KV高压线路,需要占用我们的宅基地和地上所建房屋,他们说占用我们一个宅基地是8000元,宅基地上没有做房子的不补偿,2005年前做的楼房补偿420元/平方,05年后为470元/平方,可我们现在做房子基本上都要划到580-600元/平方才可能建的起来,请问国家到底有什么补偿标准没有,请各位大侠帮忙,急!
现在镇上和村里的领导根本就不听群众的难处,我们该怎么办啊
9
高压线塔施工占地怎么赔偿
浙江孙律师:按照补偿办法补偿,若无的,可以要求对方出示相关参照文件。 追问
他们已经施工了,我们也不愿意阻止,大队的说钱以后给他们要,可能到手的钱就没多少了,你能帮帮忙吗
回答
已经在施工就比较难办了,原则上必须是先进行补偿的,不管钱有多少,但至少需要给个说法,要求他们出示参照标准。
追问
我能阻止他们施工吗?他们都是外地的,有的村民已经阻止了,不过他们把村委会的人叫去了,但他们也没办法,只是说钱以后给大队要
回答
适当的阻止施工可以促使补偿款更快的发下来,建议找当地电力局要明确的补偿数额。
追问
其实听说钱已经给大队了,说是等拉线的时候给,我们县电力局的说高压他们不管,说是省里的,我打电话给95598,工作人员说可以直接给施工单位讲,而又不知道他们的单位,都不说
回答
找省电力局,打95598没用的
相关文章什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
排插接排插是否有安全隐患

排插接排插安全吗?如下图中的用法,这是很不安全,如果能保证总功率不超过第一个排插的安全极限,则可以临时使用一下。第一个排插的插孔,在质量合格的情况下,一般可承受10A(2200W)电流,而如果是劣质产品,最大承受6A(1320W)电流,可以保证安全。
时间:2022-05-18 16:08:44
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
电力人身事故的五大安全防范措施

在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。
时间:2022-03-04 06:58:42
电气灭火安全须知

电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
夏季预防触电事故的7项安全措施

夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
人体触电的六种情况,个个猛如老虎,安全无小事

有关人体触电的几种情况,只有了解清楚触电的原理,才可以更好地规避,减少触电事故的发生,以下是人体触电的六种情况,个个猛如老虎,必须多加注意,毕竟安全无小事。
时间:2021-12-26 08:26:31
- 上一篇:23条安全用电小知识
- 下一篇:施工临时用电常见安全隐患与安全监督措施




