直流触电与交流触电的危险性对比
来源:电工天下时间:2022-09-14 13:51:09 作者:老电工手机版>>
有关直流触电与交流触电的危险性的区别,人体触电事故的产生,分为直流触电与交流触电,二者的危险性有什么区别,人体发生触电事故级别的不同,感知自然也不一样。
直流触电与交流触电的危险性对比
直流电与交流电相比,究竟哪个危险性大,通过下面的实验数据,便可得出答案。据研究,人在工频电源上触电时,通过人体电流的大小与在人体产生的作用,大致可分为以下几个区段。
1.感知电流,这是能引起人体触电感觉的最小电流。当然,它对于不同年龄、不同性别、不同健康状况的人,可能有较大的区别。就以健康的成年人而论,感知电流的平均值,男性约1.1mA,女性约为0.7mA。若不分男女,笼统地讲,可以为人体的感知电流为1mA。对于在各种电流下可能出现的感觉及占受试者的百分数的资料,可参考表一。
表一 工频电流对人体作用的实验资料(单位:mA)
| 被试者感知情况 | 占被试者百分数 | ||
| 5% | 50% | 95% | |
| 手表面有感觉 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 
| 手表面似乎有连续针刺感 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
| 手关节有连续针刺感 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 
| 
             手有轻微颤抖,关节有压迫感  | 
            2.0 | 3.2 | 4.4 | 
| 前肢部有受手铐压迫似的轻度痉挛 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 
| 
             上肢部有轻度痉挛  | 
            3.2 | 5.2 | 7.2 | 
| 手硬直有痉挛,但能伸开、已感到有轻度疼痛 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 
| 上肢部、手有剧烈痉挛,失去感觉,手的前表面有连续性针刺感 | 4.3 | 6.6 | 8.9 | 
| 手的肌肉直到肩部全面痉挛,还可能摆脱带电体 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 
2.摆脱电流
这是人触电后可自主摆脱电源的最大电流。换句话说,当通过人体电流达到这个数值时,触电人尚未丧失自主摆脱电源的能力,如果再大,则会丧失摆脱电源的能力。当然,这一数值也与上述的诸多因素有关。以健康的成年人而论,摆脱电流的平均值男性约为16mA,女性约为10.5mA。当流过人体电流男性9mA、女性6mA时,99.5%的人都有摆脱能力。若不分性别,平均地讲,可以认为摆脱电流为10mA。
3.引起心室颤动的电流
即引起发生心室纤维性颤动的最小电流。当出现这种情况时,就可能有致命的危险。但这一电流的大小,与通过人体持续时间有很大关系,也与电流发生在心脏搏动周期内的哪一时刻有关。通常电流达到50mA以上,就会引起心室颤动,(电工天下)
当人体触及直流电源时,感知电流平均说来约为4mA;摆脱电流平均说来约60mA;引起心室颤动的电流,当持续时间为30ms时约为1.3A,当持续时间为3S时约为500mA,大大高于工频时的各值。从这里可以了解,为什么将直流的安全电压值定在120V。对于触及直流电源时流过人体的电流数与受试者的感觉及占受试者的百分数的关系可参看表二
表二 直流电流对人体作用的实验资料(单位 mA)
| 被试者感觉情况 | 占被试者百分数 | ||
| 5% | 50% | 95% | |
| 手表面及指尖端稍有连续针刺感 | 6 | 7 | 8 | 
| 手表面发热,有剧烈连续针刺感,手关节有轻度压迫感 | 10 | 12 | 15 | 
| 手关节及手表面有针刺感似的强烈压迫感 | 18 | 21 | 25 | 
| 前肢部有连续性针刺感,手关节有压痛,手有刺痛,强烈的灼烧感 | 25 | 27 | 30 | 
| 手关节有强烈压痛,直到肩部有连续针刺感 | 30 | 32 | 35 | 
| 手关节有剧烈压痛,手上似针刺般的疼痛 | 30 | 35 | 40 | 
当频率高到一定程度时,人体的感知电流、摆脱电流等均较工频时为高。实验表明,常见的工频频率50-60Hz时摆脱电流为最小,即危险性为最大。摆脱电流为最小的频率范围是20-200Hz;低于20Hz或高于200Hz时摆脱电流增大;在2000Hz以上时,触电死亡的危险性相对减小,但易造成皮肤灼伤。其原因是:在高频电场作用下,体内电解质的离子位移不会超过一个细胞的尺寸,细胞壁可不被破坏,使得化学效应及生理效应减弱,但离子的“振动”使热效应增强的结果。
相关文章使触电人迅速脱离电源的办法,救护触电者脱离电源的注意事项

有关触电事故的处理措施,如何让触电人迅速脱离电源,有哪些常用的好办法,一是立即断开电源,二是设法使触电者脱离带电部分,救护触电者脱离电源时的注意事项有哪些,下面来了解下。
时间:2022-09-07 12:18:21
只有电压没有电流会让人触电吗?

有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
被电到什么感觉,触电究竟有多危险

被电到是什么感觉,有时无意碰到了带电体,被电到的感觉还是很后怕的,没有任何人明知有电而故意去触摸带电体,这不只是寻求刺激问题,可能会丢掉自己的生命。
时间:2022-06-17 11:37:12
针对人触电的急救措施及注意事项

当发现有人触电时,应设法使触电者迅速而安全地脱离电源。抢救时一是要争分夺秒,二是要注意安全。例如高空触电,不采取任何保护措施而仓促切断电源,即使没被电死也可能坠地摔伤或摔死。
时间:2022-05-20 11:31:16
夏季预防触电事故的7项安全措施

夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
影响触电伤害程度的六种因素

电对人体伤害的严重程度与多种因素有关,这些因素包括通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率及人体健康状况和作用于人体的电压等,下面具体来了解下。
时间:2022-03-03 13:13:32
触电事故的五大常见原因

无论在工作中还是生活中,每一起触电事故的发生,都是事出有因的,造成触电事故的原因多种多样,比如缺乏电气安全知识、电气安装不符合规范要求等,触电事故的五大常见原因,一起来看下。
时间:2022-02-08 15:16:43
触电事故的规律有哪些

无论是哪一种形式的触电,都存在有一定的规律性,比如触电事故与季节有关,低压设备触电事故较多,这些都是触电事故的一般规律,除此之外触电事故的规律还有哪些,下面来看下。
时间:2022-02-08 15:15:16
- 上一篇:触电脱离电源的常用方法
 - 下一篇:家庭安全用电问题解答,家庭安全用电常识大全
 





