引起零线带电的五种原因
来源:电工天下时间:2020-06-27 10:13:18 作者:老电工手机版>>
电有关零线带地的问题,什么原因引起的零线带电,是三相负荷不对称的原因,还是零线断线或接触不良的原因,这里电工天下小编总结了引起零线带电的五种原因,帮助大家分析下零线为什么会带电。
零线带电的原因
正常情况下,零线是不带电的,当零线上带电后,极易引发零线带电事故。
1、三相负荷严重不对称
负荷严重不对称,在零线上(指中性线,即零干线)便有较大的电流流过,零线有一定的阻抗,于是在零线上就有电压降存在,尽管变压器中性点的工作接地线上不会有电压,但零线上却带电了。
越靠近负荷侧的零线上的电压越高,零线阻抗越大,电压越高。当人体触及了靠近负荷侧的零线上的某点时,就会有加在人体上的电压:Ur=I0Z0′
式中:I0-流过零线的电流;
Z0′-人体接触点至变压器中性点(接地点)一段零线的阻抗。
因此,就会使人产生触电,对人体的安全造成威胁。
2、零线断线或接触不良
当零线断路或连接不良时,如果负荷严重不均匀,便会使负荷侧的中性点发生电位漂移,在零线上出现危险的电压。
除了负荷不对称使零线电位升高外,三相电源不对称也是重要原因。
例如,电源三相开关接触不良,甚至只有两相或单相供电;或变压器高压侧或低压侧某相保险丝熔断等,都可能使零线产生危险的电压。
3、零线接地不良
零线接地(即变压器中性点接地)不良或接地线断了,在一定条件下能使零线电位大大升高。
例如,零线接地线断路而另一相发生接地故障,则零线对地电压将升高到相电压( 220V),甚至更高。人站在地上接触零线就会十分危险。
4、电容传递
在某些情况下,即使低压线路已断开电源,但零线与变压器一般不断开,高压电源可能通过变压器高、低压绕组间的电容传递到零线上,如果零线接地不良或接地线断路,则零线上就会出现数千伏的高压。
5、相线接地
当设备或线路绝缘损坏时,就会发生相线接地短路故障。
设变压器中性点工作接地电阻R0和相线故障接地的接地电阻Rd都为4Ω,则短路电流为

若保险丝熔断电流大于27. 5A,则保险丝不会熔断,系统中将一直存在接地故障。短路电流通过R0、Rd产生电压降:
U0=IdR0=27.5×4 =110(V)
Ud=IdRd=27.5×4=110(V)
即零线对地电压上升为110V,故障相对地电压下降为110V,而正常相对地电压大大高于相电压。
以上就是导致零线带电的几种原因,希望对大家有所帮助。
相关文章零线漏电导致家里电压升高怎么办

电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
零火线都带电该怎么处理?

零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:1、三相四线制或三相五线制的总零线带电,多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
时间:2022-05-11 09:13:30
零线与地线严禁混用的几点要求

我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些

有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-21 08:33:02
带电灭火时要注意哪些问题

在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项。
时间:2022-02-08 14:55:21
零线断路有什么危害,零线断路的预防措施有哪些

有关零线的安全使用问题,当电路中零线发生断路时会产生哪些危害,比如导致用户的用电设备烧坏,造成触电伤亡等,针对零线断路的预防措施有哪些,下面一起来看下。
时间:2022-01-25 06:01:39
带电水冲洗的安全规定有哪些?

带电水冲洗的安全规定,带电水冲洗一般应在良好天气时进行,带电水冲洗作业前,应掌握绝缘子的脏污情况,带电水冲洗用水的电阻率的具体要求,带电水冲洗应注意选择合适的冲洗方法等。
时间:2021-09-26 09:07:37
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸

零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-27 14:14:07
- 上一篇:零线带电有什么危害
- 下一篇:为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电