配电箱上开关跳闸的原因分析
来源:电工天下时间:2021-03-12 11:00:47 作者:老电工手机版>>
配电箱上开关跳闸的原因
配电箱上开关跳闸,不只是漏电,一般会存在多种可能,如果是漏电开关跳闸,则会有三种可能:短路跳闸、过载跳闸或漏电跳闸。如果是空开跳闸,只有两种原因:短路跳闸或者过载跳闸。
如果是漏电跳闸,应该检查下是线路漏电还是用电器漏电,以下是找出漏电点的方法,一起来看下。
首先,确保漏电开关没有烧坏,第一步先断电,然后把漏电开关输出端上的火零线拆掉,然后再送电,手动查看漏电开关能否正常跳闸,如果开关正常没有问题,就把电线接回去,继续下一步测试。
不需要任何工具,也需要有任何专业知识,只要有一定的动手能力即可。
先拔掉家里所有插在插座上的用电器插头,然后合闸测试,当合闸后发现还继续跳闸,就证明是线路漏电(线路中火线漏电),如果合闸后不再跳闸,则证明是用电器漏电或者线路中零线漏电。
如果是用电器漏电,再逐一把单个用电器插在插座上测试,哪个插上跳闸证明,就是哪个用电器有问题。
如果找出是线路漏电,就需要找出究竟是哪条线路发生漏电了,如果身边有摇表,找出漏电点就比较简单,用摇表依次测试回路内的所有线路即可。
如果没有工具,可以这么操作:
先把配电上每个开关都打开处在合闸状态,然后再把每个分闸逐一断电就行测试,假设第二个分闸断电后,这里漏电开关不再跳闸,这说明第二个分闸线路有问题。
当确定第二个分闸线路问题,这时还要找出是零线漏电还是火线漏电,当一合闸就跳证明是火线问题,如果送电后没有跳闸,插上用电器就跳闸,说明是零线问题,直接更换零线即可。
相关文章装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
家里电路没有规律的跳闸怎么处理?

家中电路经常跳闸,造成跳闸的原因有哪些,下面来看下。电路跳闸的常见原因:1、漏电保护器与负载不匹配,家里有功率大家电,突然启动,可能会到导致跳闸,例如空调空压机突然启动,可以更换大的漏电保护器。
时间:2021-12-25 05:55:16
室内漏保不跳闸而室外总闸一直跳什么原因?

室内漏保不存在跳闸故障,但室外总闸却总是跳闸,这是什么问题?故障原因:室外总闸到室内进户线路发生漏电现象,当然不排除室内线路或用电器发生漏电,每个漏电开关动作灵敏度存在一定的差异。
时间:2021-12-05 10:32:07
电线松动会不会跳闸?

电线松动会不会跳闸?电线接的负载比较小,一般是不会跳闸的。但电线接的负载比较大时,则可能会出现跳闸的情况。
时间:2021-12-05 10:25:33
电线着火空开却不跳闸是什么原因

电线着火了,空开却不跳闸,是不是空开坏了,出现这种故障问题,未必就是空开坏掉了,下面就来分析下空开不跳闸的原因,看看究竟是怎么回事。
时间:2021-09-09 10:21:44
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸

零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-27 14:14:07
零线和地线短接会不会跳闸

零线和地线短接会不会跳闸,如果将零线和地线进行短接,那么无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,而带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-26 11:24:38
- 上一篇:热水器有防护措施仍漏电伤人什么原因
 - 下一篇:火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析
 





