配电箱起火有哪些原因
来源:电工天下时间:2022-06-11 05:21:18 作者:老电工手机版>>
配电箱着火的主要原因如下:
1、断路器和其保护的电缆不匹配,电缆的载流量小于断路器的长延时整定值。当用电设备过载或其他原因造成电流超过电缆的载流量,断路器还没有达到长延时整定值,无法在过载的情况下切断电路,电缆实际通过的电流大于其本身的载流量,造成电缆持续过热,从而起火。尤其是电缆和断路器或配电箱内的端子等接线处,更容易着火。
2、短路情况造成断路器内产生电弧火花,在现场环境恶劣,灰尘比较多,就会造成断路器内的灰尘积累,当达到一定量时短路产生的火花点燃附着大量灰尘的壳体或电缆,引起配电箱着火。
3、断零事故,所谓断零事故就是零线(中性线或N线)被外力或上一级的配电断路器切断,造成单相回路电压超过AC220V,造成该回路上的用电设备(包括断路器和电缆)故障或起火。
很多回答中谈到“漏电”这个概念,没有理解什么是“漏电”,在电气理论中“漏电”是指单相对地短路,形成电流通路;一般发生在用电设备的某一相对金属壳体短路,由于金属壳体与PE线连接,PE线又与电源的接地体连接并与该PE线所连接的其他用电设备连接。
因此,造成其他连接该PE线的用电设备的金属外壳带有故障电压,此电压如果大于AC50V就会对人体产生危害,由于前述故障设备相线和PE线过长,电阻较大,造成单相对地短路的故障电流较小,所以一般的断路器瞬时整定值无法感知到,不会切断故障电路,此种接地故障现象就会一直存在,一般就是做局部等电位联结或断路器选用带RCD(剩余电流动作保护器或漏电保护器)功能的断路器。
防止电气火灾的方法:
1、断路器和电缆要匹配,即电缆的载流量要大于断路器的长延时整定值,才能在用电负荷过载时,断路器能够切断过载回路,从而保护用电设备和电缆。
2、进行定期的检修维护,尤其在环境恶劣的地区,对断路器和电缆的老化等情况必须做到心中有数,断路器和电缆要选用合格厂家的产品。
3、在经济条件允许的情况下,设置一套电气火灾监控系统,该系统安装在配电箱内检测电缆接头处的电流和温度,当达到限值时在火灾报警系统中显示并报警,提示值班人员对故障处进行检查。
4、杜绝“断零”现象的产生,在潮湿及人员较多的室内要做局部等电位联结或辅助等电位联结。