【操作票】大唐xx发电厂电气设备倒闸操作票管理制度
来源:电工天下时间:2019-12-10 09:05:14 作者:老电工手机版>>
大唐xx发电厂电气设备倒闸操作票管理制度,操作票填写必须使用标准的名词术语和设备的双重名称,即设备名称和设备编号,确保电气设备倒闸操作的正确性,防止电气误操作事故发生。
发电厂电气设备倒闸操作票管理制度
1. 适用范围
1.1 使用操作票的目的是为了保障人身与设备的安全,确保电气设备倒闸操作的正确性,防止电气误操作事故发生。为此,依据我厂的实际情况,制定本制度。
1.2 本制度适用于有关的各级领导,工程技术人员、安全监察人员、值长、班长(机长)、电气值班员、以及凡从事电气倒闸操作的检修维护人员(燃运电气检修与亿达公司水电班)。
1.3 操作票的内容及步骤,是操作任务、操作意图及操作方案的具体化,是正确执行操作的基础和关键,必须严格遵守。
2.引用标准
《电业安全工作规程》
中国大唐《工作票、操作票使用和管理标准》
中国大唐集团公司防止电气误操作管理办法
《公司系统操作票管理责任规定》
3. 操作票中应填写的内容
3.1 操作任务
3.1.1 操作票填写必须使用标准的名词术语和设备的双重名称,即设备名称和设备编号。
3.1.2 每份操作票只能填写一个操作任务。每份操作票必须在页脚注明“第ⅩⅩ页、共ⅩⅩ页”。
3.2 操作项目
3.2.1 应拉合的断路器及隔离开关的名称、编号;
3.2.2 检查断路器及隔离开关的分、合实际位置;
3.2.3 装上或取下控制回路、信号回路、电压互感器回路的熔断器;
3.2.4 220KV线路送电前,必须确认线路有电压,经同期并网。
3.2.5 检查负荷分配情况;
3.2.6 投入或退出保护(压板)或自动装置;
3.2.7 切换保护回路和检查回路是否确无电压;
3.2.8 装设(拆除)接地线(合拉接地刀闸),检查接地线(接地刀闸)是否拆除(拉开);
3.2.9 变压器变改分接头。
4 操作票的填写
4.1 操作票必须按规定编号。
4.2 操作票由操作人根据操作任务顺序逐项填写,必须使用统一操作术语。
4.3 所有电气设备倒闸操作,必须使用电气操作票。严禁不使用电气操作票盲目操作。事故处理可不用操作票,但必须详细记入值班日志。
4.4 操作票原则使用标准票,如某项工作需要操作票而无标准票,可由主值班员填写,按相关程序审核、签字执行。凡属无标准的操作票工作都要在事后按照正常的标准票生成纳入标准票库进行管理。
4.5 每张操作票只能填写一个操作任务,如一张写不完,可接下一张继续填写,上页写“下接Ⅹ页”,下页写“上接Ⅹ页”字样。
4.6 填写错误而作废的操作票及未执行的操作票应在每页的操作任务栏内盖“作废”或“未执行”章。
5 操作票的审核
5.1操作票实行四审制,“四审”即:操作票填票人自审、操作监护人初审、机长(或班长)复审和单元长(或值长)审核批准。
5.2操作票填写后,操作票填票人应自己先审核,无误后签名,再交监护人初审。
5.3监护人应根据实际接线与当时的运行方式审核操作票的正确性,无误后签名。
5.4操作票由机长(班长)复审,机长审核无误后签名。
5.5操作票由单元长(值长)审核无误后批准执行。整理:电工技术之家
5.6启停机操作由机长(班长)或电气主值任监护人,由单元长(或值长)审核,批准后执行。
5.7操作票填写完毕,经初审、复审正确后,应在最后一项下一项空白处盖“以下空白”章表示以下无任何操作项目。为避免重复签名及重复填写时间等,可将操作开始时间写在首页,操作结束时间和填票人、监护人、复审人、批准人签名写在最后一页。
5.8操作票“四审”成员(值长、班长(机长)、监护人、操作人),应按《公司系统操作票管理责任规定》履行好自己的职责,对操作票的正确性负责。
5.9220KV电气系统倒闸操作,由网控主值填写操作票、对操作票进行自审,由班长对操作票进行复审,班长对操作票进行审核并监督操作过程,经值长批准下令后方可执行。
5.10下述电气系统的倒闸操作按管理权限,由值长(单元长)下综合令进行。
5.10.1钢球厂低压母线电源开关、刀闸的操作;
5.10.2生活水泵房(供水变)低压电源开关、刀闸的操作;
5.10.3生活区配电室电源低压开关、刀闸的操作;
5.10.4输煤系统电源低压开关、刀闸的操作;
6 操作票的执行
6.1操作前应进行模拟预演。经“四审”批准生效的操作票,在正式操作前,应在电气模拟图上,按照操作的内容和顺序模拟预演,对操作票的正确性进行最后检查、把关。
6.2进行每一项操作,都必须遵循“唱票→对号→复诵→核对→操作”这五个程序进行。具体地说,就是每进行一项操作,监护人按照操作票的内容、顺序先“唱票”(即下操作令);然后操作人按照操作令查对设备名称、编号及自己所站的位置无误后,复诵操作令;监护人听到复诵的操作令后,再次核对设备编号无误,最后下达“对,执行!”的命令,操作人方可进行操作。
6.3操作票必须按顺序执行,不得跳项和漏项,也不准擅自更改操作票内容和操作顺序。每一项操作结束,由监护人打一个“√”,再进行下一项操作。严禁操作完一起打“√”或提前打“√”。
6.4操作过程中发生疑问或发现电气闭锁装置拒动,应立即停止操作,报告单元长(值长),查明原因后,再决定是否继续操作。
6.5机组启、停过程中的重要操作要记录操作时间。
6.6完成全部操作项目后应全面复查被操作设备的状态、表计及信号等是否正常、有无漏项等。
6.7全部操作项目完成后,监护人在每页操作票的备注栏内盖“己执行”章,并记录操作终结时间。
6.8当操作时间跨越交接班时,操作结束后才能交接班。
7 不合格操作票
遇有下列情况之一者即为不合格操作票,按有关规定进行考核。
7.1不符合本管理制度。
7.2已批准或已执行的操作票,发现违反规程规定,漏项、并项、跳项,操作内容填写有误。
7.3操作任务填写不清,不写设备双重编号(有双重编号的设备)。
7.4未按规定签名或代签名
7.5字迹不清或任意涂改。
7.6票面不整洁。
7.7已执行完的操作票,未写时间或时间写错。
7.8未按规定盖章。
7.9操作术语不规范,操作票无编号,票面涂改,票面乱写乱画。
7.10已操作完的项目未打“√”。
7.11两页以上的操作票,上页无“下接X页”,下页无“上接X页”字样。
7.12无《电气倒闸操作前标准检查项目表》和《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》
8 操作票的管理
8.1操作票由发电部、燃运部、亿达公司管理,安环部监督检查考核
8.2每月5日前由发电部、燃管部安全员将上月操作票收集进行审核、统计、考核结果按月报安环部。
8.3安监员要加强对操作票的全过程管理。要经常深入现场监督、检查操作票的执行情况,发现问题及时解决,及时考核。
9 操作术语表
操作术语表
编号操作术语含义
1(操作)命令值班调度员对其所管辖的设备进行变更电气接线方式和事故处理而发布倒闸操作命令。又可根据命令所包含项目分为逐项操作命令、综合操作命令
2(操作)许可电气设备,在变更状态操作前,由值长或班长(机长)提出操作项目,值长下达操作命令
3并列发电机(或二个系统间)经检查同期并列运行
4解列发电机(或一个系统)与全系统解除并列运行
5合环在电气回路内或电网上开口处经操作将开关或刀闸合上后形成回路(一般指两个电气系统而言)
6解环将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作
7开机将汽轮发电机组启动待与系统并列
8停机将汽轮发电机组解列后停运
9合上把开关或刀闸放在接通位置
10断开把开关或刀闸放在断开位置
11跳闸设备(如开关、主汽门等)自动从接通位置变为断开位置
12倒母线线路或主变从Ⅰ母倒至Ⅱ母或Ⅱ母倒Ⅰ母
13强送设备因故障跳闸后,未经检查即送电
14试送设备因故障跳闸后,经初步检查后再送电
15充电不带电设备与电源接通,但设备没有供电(不带负荷)
16验电用校验工具验明设备是否有电
17放电设备停电后,用工具将电荷放去
18核相用校验工具核对带电设备二端的相位
19试相序用校验工具核对电源的相序 www.dgjs123.com
20短接用临时导线将开关或刀闸等设备跨越旁路
21带电拆接在设备带电状态下拆断或接通短路线
22装(拆)接地线(或合上,拉开接地刀闸)用临时接地线(或接地刀闸)将设备与大地接通(或断开)
23零起升压利用发电机将设备从零起渐渐增至额定电压
24(开关)改非自动将开关直流控制电源断开,或将开关的远方控制改为就地控制
25(开关)改自动恢复开关的直流控制电源,或将开关的就地控制改为远方控制
26装上或取下熔断器将熔断器装上或取下
27紧急减出力(减出力)事故情况下将发电机出力减下来
28投入或停用压板将继电保护、安全自动装置压板投入(用上)或停用(解除)
29停机将发电机、汽轮机停下
30设备保护从信号改为跳闸(或从跳闸改为信号)投入(或停用)保护跳闸连接片
10、本制度于20O6年1月10日重新修订,自公布之日起开始执行,原电气操作票管理制度同时废止。
二○○六年一月十一日
相关文章填写操作票要求与注意事项

填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
倒闸操作的阶段与流程图

倒闸操作的阶段与流程图,使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段,准备阶段共分五步完成,执行阶段即十个步骤的后五步。
时间:2021-08-04 09:27:29
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)

分享二个倒闸操作标准化作业流程图,铁新业110KV变电站 倒闸操作标准化流程图,需要的朋友参考下。
时间:2020-02-05 15:25:34





