电动机空载电流偏大或偏小怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-02 06:27:50编辑:老电工手机版>>
电动机空载电流偏大或偏小
电动机的空载电流一般为额定电流的20%-50%,当出现空载电流偏大的情况时,需要进行以下检査:
1、定子绕组的相电压是否过高。可用交流电压表测量电源电压,如果经常超出电网额定电压的5%,可以向供电部门反映,请求进行调整;检査是否将 Y 形接线错接成三角形,若是,应予纠正。
2、电动机的气隙是否过大。可用内卡、外卡测量定子内径和转子外径。
3、绕组内部接线有无错误(如将并联线圈串联 ),若有,应予纠正。
4、定子绕组线径是否过小,重绕定子绕组时,往往选用线径过小的导线,应重新计算,并更换绕线。
5、定、转子的铁芯是否齐整。可打开电动机的端盖进行观察,若发现不齐,应予以调整。
6、装配质量是否合格,轴承润滑是否良好。二者若不合乎要求,将增加电动机本身的机械损耗,增大空载电流。
7、修理定子绕组时匝数是否足够或内部极性是否接错,若是,应重绕定子绕组并增加匝数,核对极性。
8、铁芯重量是否过小,铁芯材料是否合格。
9、绕组内部有无短路、断路或接地故障。应査出故障点,并进行浸漆、焊接或绝缘处理。
如果电动机的空载电流小于20%额定电流,那么说明电动机的空载电流偏小。修复后的电动机的空载电流偏小,可能是以下原因引起的:
1、定子绕组的线径太小,应选用与原绕组线径相同的导线。
2、接线错误,将三角形接线误为 Y 形接线,应纠正接线。
3、定子绕组内部接线有误,如两个并联绕组错接或串联,结果每相绕组的匝数增加一倍,造成空载电流下降到原来的1/4-1/6,即原来为6安的空载电流,错接后只有1-1.5安,同时输出功率也减少了1/2。
相关问答3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。
时间:2022-05-01 17:42:26
家庭电路中零线为什么没有电流

有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
时间:2022-03-22 08:24:44
减压阀是什么装置,怎么使用?

有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
荧光灯不易启动怎么办?

荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
怎么检查维修电风扇的故障?

怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎么判断电刷是否在中性线位置上?

当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。
时间:2021-11-11 06:21:09
怎么来安装漏电保护器?

怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
怎么检修交流电磁铁?

怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
- 上一篇:三相异步电动机不能反转怎么办?
- 下一篇:怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?