双线圈镇流器怎么接线?
来源:电工天下时间:2021-11-03 09:46:21编辑:老电工手机版>>
双线圈镇流器的接线方式
配用单线圈镇流器的荧光灯,当电源电压降较大时,一般难以启动,甚至不能点燃。而双线圈(主、副线圈)镇流器可以改善荧光灯的启动条件。
在启动时,这种镇流器的主、副线圈产生的磁场方向相反,镇流器的阻抗减小,增大了灯管的预热电流。在启动后,副线圈退出运行,镇流器的阻抗恢复正常值,以限制电路中的电流。
这种镇流器的接线图如图:

在进行接线时注意以下几点:
1、正确区分主、副线圈,不可接错。一般镇流器的标签上印有接线图,如果接线图不清晰,可以参考前文:《怎么判断双线圈镇流器的主、副线圈?》中介绍的方法为区分主、副线圈。
2、注意线圈的首尾端,不可接反。
3、特殊情况下的接线方法
一般电源电压过高或过低,都会缩短灯管的使用寿命。当出现这种情况时,可以将镇流器的主、副线圈串联。当电源电压为额定电压的 110% 时,实行正串接,使主、副线圈的磁场方向一致,相当于两个感抗串联,可以降低通过灯管的电流值;当电源电压低于额定电压的 80% 时,实行反串接,使主、副线圈的磁场方向相反,可以提高通过灯管的电流值。
通过这种串接方式,将四根引线变为两根,所以与两根引线镇流器的接线相同。