来源:电工天下时间:2021-11-23 13:54:35编辑:老电工手机版>>
活塞式减压阀
活塞式减压阀是采用控制阀体内的启闭件(活塞)的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。

该类型的减压阀集两种阀:导阀和主阀,二者于一体,导阀的设计与直接作用式减压阀类似。
来自导阀的排气压力作用在活塞上,使活塞打开主阀。如果主阀较大,无法直接打开时,这种设计就会利用入口压力打开主阀。
因此,这种类型的减压阀,与直接作用式减压阀相比,在相同的管道尺寸下,容量和精确度(+/-5%)更高。
与直接作用式减压阀的共同点,即减压阀内部感知压力,无须外部安装传感线。
应用注意事项:
1)缩短减压阀后管道长度:将减压阀靠近用气端安装,以减少静态时减压阀后管道内储存的气体量。
2)安装排气阀:在减压阀后安装自动排气阀与用气端连锁,用气端阀门开启前将减压阀后高压气体泄压; 或在减压阀前安装自动阀门与用气端连锁,用气端不用气时关闭自动阀门,停止气源供应。
3)选用能静态减压的新型减压阀门。