有关硅整流桥组的概念,什么是硅整流桥组,硅整流桥组是一种用硅整流器件构成的整流桥模块电路装置,分为单相整流桥和三相整流桥,其工作原理与作用说明。
什么是硅整流桥组
硅整流桥组是一种用硅整流器件构成的整流桥模块电路装置。
这种整流电路装置的结构一般分为二种:
1、散热器与壳体成为一体
一种是管芯按所需方式连接成桥后,密封在壳体中,用环氧树脂浇灌密封、塑料密封或金属密封,散热器与壳体成为一体,或另加散热器。密封后的桥组有交流输入端子和直流输出端子。
优点:体积小、使用方便、装配简单。
缺点:器件有个别损坏时,难以更换。

2、按电路连接成桥组
整流器件固定在散热器上,按所需电路连接成桥组。
优点:整体性好、结构紧凑、体积小等特点。
3、二者区别
前者常用于小功率桥组,后者常用于中功率及大功率桥组。此外,还有在同一硅片上制成整流桥的固体电路。
工作原理:正极和正极接在一起负极和负极接在一起,其它的两个头接在一起,组成方形,正的那面就是DC的正极输出反之是负极输出,其它两个是交流输入。
硅整流桥组的分类
按交流电源相数的不同,可分为单相整流桥和三相整流桥。
整流电源是提供大直流电流、直流电压的装置。工艺是将交流电经过整流变压器把电流整成需要的电流。
以8000A/30V为例,交流380V进入整流变压器,变压器输出是交流8000A/30V(因很多场合需要大直流电流当作电解电流)所以还得将交流8000A/30V经过可控硅整成直流8000A/30V。
通过控制可控硅导通角的角度来控制可控硅中电流通过的大小,所以,额定8000A/30V的整流电源,可以输出从0A- 8000A的电流和0V-30V的电压。
其值可以根据需要所定。
整流电源一般多用于电解铜矿、锌矿等有色金属。还可电解水来产生氢气。