电力电缆运行规定要求
来源:电工天下时间:2019-08-07 16:59:45 作者:老电工手机版>>
在电力电缆的运行过程中,要遵循某些运行规定与规则,以保证电力电缆运行的安全可靠。电工天下小编整理了一些电力电缆运行规定,供大家学习参考。
电力电缆运行规定
包括电缆检查项目,电缆的工作电压要求,以及电缆紧急事故的处理要求等。
1、电缆检查项目
1)雷雨过后,重点巡视端头瓷件有无闪络现象,干封端有无漏油。
2)电缆卡子有无松动、发热现象,接地线是否良好。
3)电缆线路上有无挖掘作业或堆放笨重物品,在电缆附近或线路敷设线上部有施工作业时要预先向施工人员交代电缆位置与注意事项。
2、电缆的工作电压,不应超过电缆额定电压的15%。
3、在紧急事故时,电缆允许最大超负荷15%连续二小时运行。
4、电缆应每年进行一次预防性试验。
5、经停电超过一个月的电缆,在重新加入运行前必须应用摇表测量绝缘电阻(不低于400兆欧,2500V摇表)超过一个月,根据绝缘变化情况会同机动部门共同研究决定,必要时,应做直流耐压试验。
以上介绍了电力电缆运行规定要求,希望对大家有所帮助。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:常用电线电缆规格型号表
- 下一篇:电缆运行注意事项,电缆停电的注意问题





