电线电缆因过载发生火灾的问题与预防措施
来源:电工天下时间:2019-11-27 05:43:05 作者:老电工手机版>>
本文介绍了电线电缆过载引起的火灾问题,电线电缆过载时会导致温度快速升高,当超过了电线电缆能承受的最高温度时,就会引发火灾,过载温升可以直接引燃附近可燃物,来看下电线电缆过载发生火灾的预防措施。
一、电线电缆过载火灾的问题
温度升高是导致电线电缆过载火灾的最直接原因。
电线电缆在运输电能的过程中,随着电阻的不断发热,极容易出现线路过载的问题,越来越多的热量聚集在一起,运行过程中放出的热量会被电线电缆自身吸收,引起电线电缆温度的升高,最后就会引发火灾。
电线电缆的电阻一般都很小,其发热功率可以用公式q=I︿2R表示。q=I︿2R表明:对于一段实际使用中的电线电缆来说(R已基本恒定),通过电线电缆的电流越大,其发热功率也越大;若电流量恒定,则电线电缆的发热功率也是恒定的。
电线电缆在运行过程中,不停地在吸收电流做功释放的热量,但其温度不会无限制的上升。电线电缆在吸热的同时,也在不断地向外界放热,电线电缆通电后温度逐渐上升,最后温度恒定在某个点上。
在该恒定点上,电线电缆吸、放热功率一致,电线电缆处于热平衡状态。

电线电缆承受较高温度运行的能力是有限度的,超过某个最高温度运行会出现危险。这个最高温度自然也对应某个最大电流,电线电缆超过这个最大电流运行即是过载。
电线电缆过载直接导致电线电缆本身及其附近物品温度升高。过载使双股电线电缆间绝缘层破坏引起短路,烧毁设备,引发火灾。
双股电线电缆靠其间绝缘层隔开,过载使绝缘层软化破坏,从而导致两股电线电缆直接接触引起短路,烧损设备。同时短路瞬间大电流产生的高温使线路起火、熔断,产生的熔珠落至可燃物引发火灾。
注意,过载温升可以直接引燃附近可燃物。过载电线电缆传热使附近可燃物温度升高,对附近燃点较低的可燃物来讲,将其引燃造成火灾是有可能的。在贮存易燃物品的库房和使用易、可燃装修的建筑中,这种危险性尤为突出。
过载还使线路中的连接处在过热的条件下,这加速了其氧化的过程。氧化使连接点处产生不易导电的薄薄一层氧化膜,氧化膜加大了接触点间的电阻,从而产生打火等现象,引起火灾。
二、预防电线电缆过载发生火灾的措施
1、核定用电容量,确定电线电缆型号。
在线路设计过程中,应该准确核定该场所容量,充分考虑以后新增容量的可能性,选择合适型号的电线电缆。
容量大,应选择较粗的电线电缆。线路设计,合理选型是预防过载的关键步骤。如果设计选型不当,会留下难以整改的先天性隐患。
某些小型工程、场所不认真设计选型。随意选择、敷设线路,这是非常危险的。新增电器、用电设备应该充分考虑原有线路的承受能力。原来线路不符合要求的,应该重新设计、改造。
2、线路应该按照有关规范要求,让有电工资格人员施工敷设。
线路的敷设条件直接影响电线电缆的散热情况。
一般来讲,线路敷设不应该穿越易、可燃物质、堆垛,这样会导致电线电缆散热不畅,热量蓄积,产生引燃周围可燃物品的可能性,加大了过载情况下引起火灾的危险性;公共娱乐场所装修吊顶内敷设线路应穿钢管保护,以使吊顶与线路隔开,在过载、短路等情况即使有熔珠也不会掉落,避免火灾发生。
3、加快老线路的更新改造,消除火灾隐患。
老企业、老居民区等单位,由于使用时间较为久远,许多线路已经老化,超过了使用年限。部分线路的载流量即使不大,但老化线路也难以承受这样的载流量,也具有过载所表现出来的危险性。
老居民区,线路早已老化,随着家用电器的增加,其用电量仍在逐年上升,真是雪上加霜。对于老旧线路,应该及时督促、协调,尽快促其整改,以消除火灾隐患,保证安全。
4、加强用电管理,避免乱接线、乱搭线,谨慎使用移动插座。
乱接线、乱搭线、使用移动插座其实就是在某段线路上添加了用电设备,加大了电流量从而有可能引起过载。移动插座插孔明显多于墙上的固定插座,若移动插座上使用过多电器设备,原有线路必定难以承受。
对于较大功率的设备、电器宜设单独的线路,不宜使用移动插座作为接线源。
以上就是电线电缆因过载导致火灾的问题,给出了电线电缆火灾的预防措施,希望对大家有所帮助。
相关文章正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品

在选购电线电缆产品时,必须按照一定的标准来选择,那么如何正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品,需要注意哪几个方面的问题,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-04-07 07:23:22
符合国家标准要求的电线电缆产品有哪些特点

在购买电线电缆产品时,必须选择有“CCC”认证标识的产品,并且要求长度准确,包装精美等,以下介绍了符合国家标准要求的电线电缆产品的主要特点,供大家学习参考。
时间:2022-04-07 07:21:04
BV电线电缆的小知识

有关BV电缆的知识,BV电线电缆,全称为铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,其导体材料为无氧铜,绝缘材料为PVC,额定电压:450/750V,以下是BV电线电缆的详细内容介绍,供大家参考。
时间:2022-04-04 07:07:59
不同电线电缆型号的含义说明

有关电线电缆的知识,电缆有不同型号,包括BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS等,这些电缆型号代表的含义是什么,各类型的电线电缆在材料使用上有何不同,下面来了解下。
时间:2022-04-04 06:57:59
电线电缆术语和名词解释大全

有关电线电缆的知识,介绍了电线电缆的常用术语的含义,以及电线电缆的名词释义,主要包括裸电线、电力电缆、通信电缆和通信光缆、绝缘电缆、软电缆等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-04 06:39:50
电线电缆的应用分类,电线电缆产品的四种类型

有关电线电缆的知识,针对不同的应用场合,将电线电缆分为不同的类型,电线电缆产品主要分为五大类,主要包括裸电线及裸导体制品、电气装备用电线电缆等,下面具体来看下。
时间:2022-01-27 08:02:02
电线电缆规格表示法的含义说明

电线电缆规格表示法,电线电缆的规格采用芯数、标称截面和电压等级表示,如下:1、单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV。
时间:2021-11-06 07:54:24
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
- 上一篇:双芯或多芯电线电缆怎么连接?
- 下一篇:铜导线或铝导线的紧压连接方法