闸刀开关的保险丝经常烧断什么原因
来源:电工天下时间:2020-05-02 09:03:42 作者:老电工手机版>>
在闸刀开关上的保险丝,在使用的过程中,经常出现被烧断的情况,是什么原因导致的保险丝烧坏,一起来了解下。
闸刀开关保险丝常烧断的原因
用排除法查找保险丝烧断的问题:
1、闸刀常烧保险丝,就不是用电线路短路问题,线路上有短路时,保险丝会直接熔断。
2、是否大负荷用电问题,在使用某个大容量电器时,保险丝烧断,大容量的电器一般不经常使用,基本可以排除该原因。
3、闸刀开关保险丝经常烧断,但闸刀开关没有烧坏,说明开关的容量可以满足负荷需求。
通过以上排除得知,闸刀开关保险丝烧断的原因如下:
1、保险丝载流量小,更换大一点电流值的保险丝试试。
2、更换换保险丝时,压线垫片螺丝未紧固好。来自:电工天下
分辨方法:如果经常是压接处烧断,则说明是未压紧的原因,上保险丝时必须将垫片压在保险丝上,在上保险丝时不使用垫片,就会给保险丝烧断埋下隐患了。
附1,保险丝经常熔断的原因
按设备额定容量选用的保险丝经常熔断,一般有三种原因:
①该回路的配线及用电设备有短路、漏电或负荷容量过载的问题。
②保险丝压合不当,压合过紧或过松。
③紧固螺钉缺垫圈、闸脚烧毁、不平或污垢严重,线路中有接触不良的现象。
以上分析了闸刀开关的保险丝经常被烧断的原因,希望对大家有所帮助。
相关文章自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久

自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久,在选用自恢复保险丝时,需要知道当电路出现故障电流时,自恢复保险丝启动保护的速度是否足够及时,以确保可以起到保护电路设备的作用。
时间:2022-02-08 14:58:54
怎么选用保险丝?

怎么选用保险丝?问题:在电路中选用的保险丝额定电流值太大或太小会出现什么问题,为什么不能用铜丝或铁丝来代替保险丝?
时间:2021-10-30 08:04:20
在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?

在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?在选用保险丝时,需注意保险丝要选择合适的额定电流,应使保险丝的额定电流等于或稍大于电路中各用电器正常工作时的总电流。
时间:2021-10-30 08:03:23
保险丝在电路中有什么作用?

保险丝在电路中有什么作用?当电路过载或电路发生短路引起电路电流过大时,保险丝会自动熔断,对电路起到一定的保护作用。熔断后的保险丝,可以用新的保险丝进行更换。
时间:2021-10-30 08:01:49
家庭用电中保险丝多少安好

在家庭线路中保险丝已比较少见了,但在一些地方还是会用到保险丝,多是在一年老建筑上面,必须注意下安全问题,那么家庭用电中保险丝多少安好,一起来看下。
时间:2021-08-16 16:48:18
电路中保险电阻和保险丝有什么区别

有关保险电阻与保险丝的知识,二者经常会出现在电路中,对电路起到安全保护的作用,那么电路中保险电阻和保险丝有什么区别,下面具体来了解下。
时间:2021-08-16 16:42:03
常用保险丝的分类

有关保险丝的知识,常用的保险丝有很多种类,其外形也是多种多样,保险丝主要有普通玻璃管保险丝、延迟型保险丝、温度保险丝以及可恢复保险丝等,下面具体来了解下。
时间:2021-08-16 16:40:25
保险丝的种类划分方式

有关保险丝的知识,保险丝有很多种类,有不同的划分方式,主要包括按照保护形式区分,按照熔断速度区分,按使用电压高低区分,以及按按形状区分等,下面具体来看下。
时间:2021-08-16 16:38:20
- 上一篇:保险丝使用问题:不合闸也通电
 - 下一篇:保险丝熔断的多种原因
 





