控制电缆的产品特点说明
来源:电工天下时间:2022-04-07 07:28:46 作者:老电工手机版>>
控制电缆(执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V),其产品特点为:
1、产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能;
2、适用于额定电压0.6/1KV及以下控制,监控回路用保护线路等保护场合使用;
3、电缆的导体长期允许工作温度为70摄氏度,辐照交联聚乙烯电缆其导体长期允许工作温度为90度;
4、电缆敷设温度不低于0度;
5、推荐允许敷设弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电缆外形的6倍,有铠装层或屏蔽层。

常见的控制电缆的规格型号:
1、KVV、KYJV聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制电缆;
2、KVVP、KYJVP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆;
3、KVVP22、KYJVP22聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆;
4、KVV22、KYJV22聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆;
5、KVV32、KYJV32聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆;
6、KVVR、KYJVR聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制软电缆;
7、KVVRP、KYJVRP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆;
8、KVV、KYJV敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合;
9、KVVP、KYJVP、KVVP2、KYJVP2敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的场合;
10、KVV22、KYJV22敷设在室内,电缆沟、管道、直埋等能承受较大外力等固定场合;
11、KVV32、KYJV32敷设在室内,电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合;
12、KVVR、KYJVR敷设在室内移动要求柔软等场合;
13、KVVRP、KYJVRP敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合;
14、KVVRP、KYJVRP敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合控制电缆主要用于:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量等。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解

plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
plc控制系统输入回路接线设计的注意事项

有关plc控制系统输入回路接线设计的注意事项,输入回路接线,输入接线端子,plc控制系统的输入回路,分流电阻接线图等。
时间:2022-09-09 19:31:48
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
- 上一篇:计算机电缆的产品特点有哪些
 - 下一篇:中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
 





