电缆线路验收时的检查项目有哪些
来源:电工天下时间:2022-04-16 08:45:26 作者:老电工手机版>>
电缆线路验收检查项目参考如下:
1、电缆规格应符合规定,排列应整洁,无损伤,标牌齐全、正确、清楚;
2、电缆的固定弯曲半径、有关间隔及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;
3、电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;
4、接地良好,确保安全;
5、电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整;
6、电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全。

扩展阅读:电缆工程验收内容
1、电缆敷设
1)电缆规格应符合标准;
2)电缆排列应整齐,无机械损伤,埋设深度应符合敷设规程标准;
3)电缆沟、隧道内的电缆应安装在固定支架上,电缆或接头的金属部分不应与金属支架直接接触,应垫有绝缘垫层,金属支架的接地应符合规程要求;
4)穿越楼板及墙壁的孔洞应用防火材料封堵;
5)电缆线路铭牌应装设齐全、正确、清晰。
2、电缆终端
1)施工应符合工艺要求;
2)终端装置与邻近设备的间距应符合要求并固定良好;
3)终端位置的电缆弯曲半径应满足规定要求;
4)终端及接地装置应安装牢固,接地应良好;
5)终端表面不应有渗漏现象,相色正确、鲜明;
6)充油电缆终端供油管路对地绝缘应良好,无渗漏油迹象,油压保持在规定的整定值范以内。
3、电缆接头
1)接头安装应符合工艺施工要求,安放平直并固定良好;
2)绝缘接头处的换位同轴电缆与金属护套应接触良好,相色应正确清晰;
3)同轴电缆换位箱或接地箱安装应符合要求,接地可靠。
4、土建设施
1)土建设施结构应符合要求,外表光滑、平整,无渗漏水现象;
2)电缆排管应疏通良好,管口保持光滑;
3)支架等金属部件应采用热镀锌并且油漆完好;
4)电缆沟、工井及隧道内应无杂物,盖板齐全,隧道内照明、排水、通风设备应良好;
5)土建结构接地装置应符合设计及有关规程标准。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27