什么情况下使用阻燃电缆
来源:电工天下时间:2022-04-24 05:47:43 作者:老电工手机版>>
在什么条件下用阻燃电缆,从变电所到甲类库、甲类车间这一段电缆设计院设计为阻燃电缆,是否真的有这个必须,不要阻燃是否可行,带着这些疑问,让我们继续往下阅读吧。
阻燃电缆的使用条件
从变电所到甲类库、甲类车间这一段电缆设计为阻燃电缆,这是非常有必要的,很多情况下都需要这么做。
依据国标 《gb50058-92 爆炸和火灾危害环境电力装置设计规范》第2.5.8条款中,第八、选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素,在架空桥架敷设时宜采用阻燃电缆。

下面来看下阻燃电缆和耐火电缆的几点区别,主要如下:
1、原理的区别
耐火电缆与阻燃电缆的原理不同,含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙。
耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也能工作正常。
2、结构和材料的区别
耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。阻燃电缆的基本结构是:
1)绝缘层采用阻燃材料;2)护套及外护层采用阻燃材料;3)包带和填充采用阻燃材料。
耐火电缆一般是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,理论上来说可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,从而形成既阻燃又耐火的电缆,但实际应用中却很少会这么做,也无此必要。
耐火电缆的耐火层,一般采用多层云母带直接绕包在导线上,可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能保证线路的正常运行。
相关文章阻燃电缆abc分类及适用场所

电线电缆阻燃级别A、B、C类一般表示阻燃电缆的阻燃级别,这也是考核该电缆阻燃性能的重要标识,比如:ZRA-YJV,ZRB-YJV和ZRA-KVV,下面介绍下阻燃电缆三个阻燃级别ABC分类定义及阻燃电缆性能应用,一起来学习下。
时间:2022-04-24 05:46:14
阻燃电缆常用规格型号及价格参考

一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。
时间:2022-04-24 05:44:58
线缆阻燃等级分级及应用条件详解

线缆护套表面印有CM、CMR、CMX等字样,这些字样代表线缆的阻燃等级,在经过UL实验室严格的一系列阻燃试验且合格之后,才能在线缆护套表面打印相应的阻燃等级和UL编号。
时间:2022-04-24 05:42:33
za和zr阻燃电缆有什么区别

za和zr阻燃电缆的区别,这二种电缆其实是一个系列的,zr是家长,阻燃型电缆。根据阻燃特性阻燃电缆分为za(阻燃A级)、zb(阻燃B级)、zc(阻燃C级)、zd(阻燃d级,老型号)。
时间:2022-04-03 16:29:14
yz电缆是不是阻燃电缆?

有电工朋友咨询,yz电缆是不是阻燃电缆,答案是否定的,yz电缆不是阻燃电缆。YZ、YZW是中型橡套软电缆,用于交流额定电压为300/500V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
时间:2022-04-03 16:24:16
阻燃电缆规格型号的含义及选择要求

有关阻燃电缆的知识,阻燃电缆规格型号有哪些,阻燃电缆的型号代码为ZR,代码后面视电缆材料的不同而有不同的标识,在选择电线电缆上要注意哪些,下面具体来看下。
时间:2022-04-03 16:18:07
阻燃电缆含卤是什么原因

阻燃电缆含卤的原因:在阻燃电缆中为什么含有卤无素,阻燃是阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力,阻燃电线电缆一般采用在护套材料中添加含有卤素的卤化物和金属氧化物的方法,来达到这一目的。
时间:2022-04-03 16:02:18
电缆阻燃等级有哪些

在选购电缆时视不同的安全需要,应对电缆阻燃等级进行慎重选择,那么电缆阻燃等级有哪些,共分为三个等级,即阻燃A类,阻燃B类和阻燃C类,下面具体来看下。
时间:2022-04-03 16:00:42
- 上一篇:阻燃电缆abc分类及适用场所
- 下一篇:防火电缆真的可以防火吗?