钻孔灌注桩的打桩顺序
来源:电工天下时间:2022-01-15 06:36:14 作者:老电工手机版>>
钻孔砼灌注桩的施工技术,怎么来选择打桩顺序?
打桩顺序分为:由一侧向单一方面打,自中间向两个方面对称打,自中间向四周打。
打桩顺序会直接影响打桩速度和桩基质量,应结合地基土壤的挤压情况,桩距的大小,桩机的性能,工程特点及工期要求,经综合考虑之后再确定,以确保桩基质量,减少桩机的移动和转向,加快打桩速度。
相关文章接电线缠绕的常用方法

接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
塔吊跳闸怎么办,塔吊跳闸故障的解决方法

塔吊跳闸的原因与解决措施,塔吊工作时常常跳闸的三种原因,漏电掩护器误动作,线路短路、接地,工作电源电压过低或压降较大,塔吊经常跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2022-09-11 20:32:27
发电机转子定子过负荷的原因与处理方法

发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,发电机定子过负荷,表现为定子电流超过额定值,定子温度升高等,发电机转子过负荷,多为转子温度升高等。
时间:2022-09-11 20:28:15
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解

plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。
时间:2022-05-09 22:22:41
干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
时间:2022-05-05 08:45:56
简单易用的电缆线序分辨方法

在线路施工或维修中,经常需要对两端相距较远而无明显颜色标志或线号标志的电缆线进行分辨,以便将电缆线两端正确连接到对应的电路接口上,以下是一种简单实用的分辨方法,供大家参考。
时间:2022-04-23 11:00:18
- 上一篇:电焊工培训资料之焊接材料入门
 - 下一篇:电缆桥架爬坡30度45度的做法
 





