高低压电缆故障如何处理,高低压电缆故障的检测方法
来源:电工天下时间:2016-02-28 08:37:06 作者:老电工手机版>>
高低压电缆的检测方法
对于变电所高低压配电系统中电缆故障的排除,必须有可靠的检测手段,否则将影响电气设备的正常运行。
一、仪器检测方法(见图1)

这种仪器实用、可靠。使用时,将检测仪接入220V交流电,按SB1启动按钮,线圈得电,指示灯亮,输出端L1、L2接被测电缆线路。
这时被测电缆应无电流,如果有电流说明电缆线有短路故障,必须排除。此仪器制作简单,可准确、迅速地测出单相、三相铠类电缆短路的故障点,也可测出电缆的接地(外层铝皮)绝缘情况。
当电容柜因故障或检修时,检测断开电容柜和高压开关出线侧,测量地点为高压开关出线侧电缆处。
二、直流冲击法
直流冲击法较实用,首先利用球隙放电产生脉冲电压,该电压在护套绝缘产生多频谱放电电流、声光及磁场等放电信号。然后通过现场检测放电信号来对故障点进行精确定位。该方法的特点是试验装置简单、操作方便,主要用于新敷设的电缆,特别适用于不填埋的电缆。
三、跨步电压法
此方法目前应用较广泛,是一种有效的高精度定位方法。
其设备为一高压系列脉冲发生器和一套探针式毫伏表。
在电缆金属套与地之间加一高压脉冲电流,用电位差计沿电缆路径探测。
1、可用探针沿电缆走向探测,在故障点附近时电位差迅速增加,在故障点达到最大值;在故障点正上方,电位差为零,过故障点后,指针反偏又达到最大值。根据电位差值的特征可对故障点进行定位。
2、当受电缆长度方向的地面情况限制不易测量时,可利用放电电流在故障点发散来定位。
在不同方向分别寻找两个等电位点,然后找出两组电位点的垂直平分线的交点即为故障点。跨步电压法的优点是原理简单、易操作、抗干扰、破坏性少、定位点直观准确。适于泥土地面内的直埋电缆。
四、电缆短路速查法
如有电缆短路,可用机械式万用表确定此段电缆短路两段的电阻值。阻值大的一端为首端A,阻值为RA;另一端为B,阻值为RB;设电缆总长为L,短路点至首端的距离为LA,短路点至尾端的距离为LB,为此得出:(RA+RB)/RB=(LA+LB)/LB,从上式可导出

例:某厂配电室至泵房的电缆线经检查有短路故障。此段电缆长约400m。万用表测电缆两段阻值分别为l0Ω和4Ω。
故确定故障点在LB=400×4/(10+4) =1 600/14≈114m。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
塔吊跳闸怎么办,塔吊跳闸故障的解决方法

塔吊跳闸的原因与解决措施,塔吊工作时常常跳闸的三种原因,漏电掩护器误动作,线路短路、接地,工作电源电压过低或压降较大,塔吊经常跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2022-09-11 20:32:27
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
- 上一篇:同轴电缆的定义,什么是同轴电缆
- 下一篇:如何定位电缆故障,查找电缆故障原因的方法





