电线电缆基础知识问答第三部分
来源:电工天下时间:2020-06-02 14:49:25 作者:老电工手机版>>
有关电线电缆的基础知识问答,本节是第三部分,包括制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料,电缆头制作的一般操作程序,电缆保护管的加工要求,电缆沟内敷设电缆的方法,电缆沟中支架安装距离等。
电线电缆基础知识问答(第三部分)
37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?
答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。
38、简述电缆头制作的一般操作程序。
答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。
(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。
(3)制作后电气测试。
39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?
答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。
(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
40、电缆的排列符合哪些要求?
答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。
41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。
42、电缆敷设的常用设备有哪些?
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
(4)电缆盘放线支架;
(5)滚轮装置;
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;
(7)电缆盘制动装置;
(8)张力计。
43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开
45、电缆隧道内如何装设接地线?
答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连,两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外,应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。
46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?
答:对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。
47、喷灯点火前应注意哪些检查?
答:应进行下列各项检查:
(1)打气筒是否漏油或渗油,油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;
(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧。
相关文章正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品

在选购电线电缆产品时,必须按照一定的标准来选择,那么如何正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品,需要注意哪几个方面的问题,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-04-07 07:23:22
符合国家标准要求的电线电缆产品有哪些特点

在购买电线电缆产品时,必须选择有“CCC”认证标识的产品,并且要求长度准确,包装精美等,以下介绍了符合国家标准要求的电线电缆产品的主要特点,供大家学习参考。
时间:2022-04-07 07:21:04
BV电线电缆的小知识

有关BV电缆的知识,BV电线电缆,全称为铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,其导体材料为无氧铜,绝缘材料为PVC,额定电压:450/750V,以下是BV电线电缆的详细内容介绍,供大家参考。
时间:2022-04-04 07:07:59
不同电线电缆型号的含义说明

有关电线电缆的知识,电缆有不同型号,包括BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS等,这些电缆型号代表的含义是什么,各类型的电线电缆在材料使用上有何不同,下面来了解下。
时间:2022-04-04 06:57:59
电线电缆术语和名词解释大全

有关电线电缆的知识,介绍了电线电缆的常用术语的含义,以及电线电缆的名词释义,主要包括裸电线、电力电缆、通信电缆和通信光缆、绝缘电缆、软电缆等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-04 06:39:50
电线电缆的应用分类,电线电缆产品的四种类型

有关电线电缆的知识,针对不同的应用场合,将电线电缆分为不同的类型,电线电缆产品主要分为五大类,主要包括裸电线及裸导体制品、电气装备用电线电缆等,下面具体来看下。
时间:2022-01-27 08:02:02
电线电缆规格表示法的含义说明

电线电缆规格表示法,电线电缆的规格采用芯数、标称截面和电压等级表示,如下:1、单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV。
时间:2021-11-06 07:54:24
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
- 上一篇:电线电缆基础知识问答第五部分
 - 下一篇:电线电缆基础知识问答第一部分
 





