电线电缆火灾事故的防火措施
来源:电工天下时间:2016-02-29 19:46:28 作者:老电工手机版>>
防止电缆火灾事故发生的主要预防措施
1、选用满足热稳定要求的电缆
选用的电缆,在正常情况下,能满足长期额定负荷的发热要求,在短路情况下,能满足短时热稳定,避免电缆过热起火。
2、防止运行过负荷
电缆带负荷运行时,一般不超过额定负荷运行,若过负荷运行,应严格控制电缆的过负荷运行时间,以免过负荷发热使电缆起火。
3、定期巡视检查
对电力电缆应定期巡视检查,定期测量电缆沟中的空气温度和电缆温度,特别是应做好大容量电力电缆和电缆接头盒温度的记录。通过检查及时发现并处理缺陷。
4、严密封闭电缆孔、洞和设置防火门及隔墙
为了防止电缆火灾、必须将所有穿越墙壁、楼板、竖井、电缆沟而进入控制室、电缆夹层、控制柜、仪表柜、开关柜等处的电缆孔洞进行严密封闭(封闭严密、平整、美观、电缆勿受损伤)。
对较长的电缆隧道及其分叉道口应设置防火隔墙及隔火门。在正常情况下,电缆沟或洞上的门应关闭,这样,电缆一旦起火,可以隔离或限制燃烧范围,防止火势蔓延。
5、剥去非直埋电缆外表黄麻外护层
直埋电缆外表有一层浸沥青之类的黄麻保护层,对直埋地中的电缆有保护作用。当直埋电缆进入电缆沟、隧道、竖井中时,其外表浸沥青之类的黄麻保护层应剥去,以减小火灾扩大的危险。同时,电缆沟上面的盖板应盖好,且盖板完整、坚固、电焊火渣不易掉入,以减少发生电缆火灾的可能性。
6、保持电缆隧道的清洁和适当通风
电缆隧道或沟道内应保持清洁,不许堆放垃圾和杂物,隧道及沟内的积水和积油应及时消除;在正常运行的情况下,电缆隧道和沟道应有适当的通风。
7、保持电缆隧道或沟道有良好照明
电缆隧道或沟道内的照明经常保持良好状态,并对需要上下的隧道和沟道口备有专用的梯子,此便于运行检查和电缆火灾的扑救。
8、防止火种进入电缆沟内
在电缆附近进行明火作业时,应采取措施防止火种进入沟内。
9、定期进行检修和试验
按规程规定及电缆运行实际情况,对电缆应定期进行检修和试验,以便及时处理缺陷和发现潜伏故障,保证电缆安全运行和避免电缆火灾的发生。当进入电缆隧道或沟道内进行检修、试验工作时,应遵守《电业安全工作规程》 的有关规定。
10、遵守电缆敷设的有关规定。
电缆敷设时应尽量远离热源,避免与蒸汽管道平行或交叉布置。
若平行或交叉,应保持规定的距离,并采取隔热措施,禁止电缆全线平行敷设在热管道的上边或下边;在有些管道的隧道或沟内,一般避免敷设电缆,若需敷设,应采取隔热措施;架空敷设的电缆,尤其是塑料、橡胶电缆,应有防止热管道等热影响的隔热措施;电缆敷设时,电缆之间、电缆与热力管道及其他管道之间,电缆与道路、铁路、建筑物等之间平行或交叉的距离应满足规程的规定;此外,电缆敷设应留有波形余度,以防冬季电缆停止运行收缩产生过大拉力而损坏电缆绝缘。
电缆转弯应保证最小的曲率半径,以防过度弯曲而损坏电缆绝缘;电缆隧道中应避免有接头,因电缆接头是电缆中绝缘最薄弱的地方,接头处容易发生电缆短路故障,当必须在隧道中安装中间接头时,应用耐火隔板将其与其他电缆隔开。以上电缆敷设有关规定对防止电缆过热、绝缘损伤起火均起有效作用。
猜你喜欢:
相关文章4X4防火电缆进箱怎么接线

4X4防火电缆进箱的接线方法,参考如下:1、准备材料:老虎钳、电工胶布。2、使用老虎钳将电线剥开外皮。3、使用双绞法,加两根电线分开成为四根儿,然后对角插进去,呈现出十字状。
时间:2022-05-03 15:55:49
bttvz防火电缆头的做法

bttvz防火电缆头的制作方法,参考如下:1、点燃喷灯火焰,燃烧至火焰无烟雾,并且呈透明的微蓝色;2、将电缆受潮段端末向上倾斜,喷灯的火焰移至受潮电缆。
时间:2022-05-03 15:53:54
防火电缆的字母含义说明

防火电缆的字母含义说明,防火电缆型号一般用字母ZR表示,常见的防火电缆型号有ZR-YJV、ZR-VV、ZR-VV22、ZR-BV、ZR-BW、ZR-YJC22、ZR-KW、ZR-KVVRP、ZR-KVVP等。
时间:2022-05-03 15:39:26
防火电缆真的可以防火吗?

防火电缆(耐火电缆)在经受火焰直接燃烧情况下,在一定时间内(不小于3小时)不发生短路和断路故障,确保继续供电,以保护有足够时间来进行安全撤离,利于灭火和减少损失。
时间:2022-05-03 15:38:18
电缆防火的措施有哪些

电缆防火的常见措施参考如下:1、采用阻燃电缆;2、采用防火电缆托架;3、采用防火涂料;4、电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;5、排挤电缆应避开油管道、防爆门,否则应有局部穿管或隔热防火措施。
时间:2022-04-16 08:41:34
电力电缆的防火防爆措施总结

电力电缆的防火防爆措施总结在电线电缆的使用过程中,由于安全措施不到位,会发生电缆爆炸起火的电气事故,需要认真总结电缆爆炸起火的原因,找到电缆火灾的扑救方法,并做
时间:2020-03-31 15:07:50
10KV电缆头制作的技术措施

10KV电缆头制作的技术措施,包括技术安全措施的编制依据,技术措施的具体内容,以及电缆终端接地线截面,10KV电缆头的安装要求、交接实验与安全措施等。
时间:2020-01-31 18:45:04
plc控制系统输出回路的优化措施

有关plc控制系统输出回路的优化措施,如何减少输出点数,包括矩阵输出、分组输出与并联输出,输出设备的多功能化,提高PLC输出可靠性的措施等。
时间:2020-01-05 17:37:56
- 上一篇:电缆的火灾危险性与电缆的防火措施
 - 下一篇:架空线路与电缆线路的特点与区别
 





