怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
来源:电工天下时间:2022-07-20 21:11:58 作者:老电工手机版>>
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
铜铝导线的连接方式
铜铝两种元素对氢的标准电位相差很大,铝为-1.34,铜为+0.3448,当这两种材质直接接触时,在一定条件下(如空气中水分,二氧化碳等形成电解液)就会形成一种化学电池,产生较快的电化学腐蚀,在导体表面形成氧化膜,增加接头电阻,严重时会烧坏接头造成断线。
根据公司P=I*I*R,所带的负载一致,电流I一样。但由于接头电阻变大而R增大,所以接头的功率P会增大,随着时间的增长就会发热烧坏。
在连接铜铝导线时,为了避免电化学腐蚀,不能将二者直接相连,而要采取铜铝过渡措施,即使用合适的铜铝过渡线夹和连接管将二者连接。
另外,在负荷较小的线路上,将铜线或铝线搪锡后再连接,同样可以减轻电化学腐蚀,这是因为铜锡或铝锡之间的电位差较铜铝之间的电位差会小很多。
常见的接头过渡方式有如下几种: