电缆的击穿试验目的及电缆击穿试验的二种方式
电缆的击穿试验是逐级升电压直至绝缘击穿,求得电缆的击穿电压值。
这类试验的目的是考核电缆绝缘承受电压的能力与工电压之间的安全裕度。
交流击穿电场强度是电缆设计重要参数之一。
交流击穿强度与升压速度有很大的关系,连续升压使电缆在几分钟内击穿称为瞬时击穿,基本上没有热的因素,是属于电击穿的类型。
因此,电线电缆一般不进行这种试验。
另一种是逐级升压,从较低的电压(例如0.5~2倍的工作电压)开始,保持足够的工作时间使电缆在这一电压级中充分产生电与热的作用。
然后,再升至另一电压级。逐级上升直至击穿。每一级上升的电压按起始加压的百分比数逐级升高。
这一试验中反映了热击穿的因素。这样的试验结果有较好的参考价值。在研究产品特性时经常被采用。